Allendorf : we have a problem!. Seit Monaten steht unsere ehemals feine WP mit Fehlercode A14 – unterbrochen nur von gelegentlichem, nutzlosen 15 minütigen Hochlauf. Zwei ViessMänner an zwei Terminen (nicht zu reden vom Wartungsfachbetrieb) konnten sie nicht zum Leben erwecken. Gibt es eine Viessman-Checkliste, wo alle möglichen A14 Fehlerursachen gelistet und prüfbar sind? Letzte fachliche Meinung: Der Soledruck sei zu gering und da müsse man inun erst m Solestrom messen. (heißt : Loch in die Leitung bohren) (15 Sonden, 1.400 m Soleleitung!)
Anlage aus 2009 #300 437 480 104 1102
Sole Umwälzpumpe Wilo Top S 50/10
Heizkreis Wilo Top S 40/17
Natural Cooling Wilo Stratos50 1/12
Wir brauchen wirklich jemanden, der sich mit der 300 auskennt und zunächst diagnostische Tipps geben kann! DANKE vorab
Hugo
Hallo
Tabelle Bedeutung von Störungen aus der Anleitung
VG
Danke GuruIII, die Liste und (allgemeine!) Bedeutung der Fehlercodes ist bekannt. Frage ist, gibt es eine Checkliste für Fehler A14, wo man als Besitzer zusammen mit einem echten ViessMann akribisch wirklich alle Möglichkeiten durchprüft, bevor man eine Anlage für 100k€ neu bestellt ( die man dann noch nicht mal bekommt).
Und wie gesagt, wenn letzter Fachmann erst mal in die Soleleitung bohren will, obwohl Fehler 9 nicht angezeigt wird, sind wir jetzt nicht nur verzweifelt, sondern auch mißtrauisch.
Hallo
Der Fehler A14 bedeutet absolut nichts anderes als das, was geschrieben steht, der Bimetallschutz am Schütz des Kompressors 2 hat ausgelöst.
Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall, sich einen kompetenten Servicetechniker für Ihr Gerät zu suchen.
VG
Danke GuruIII für den sehr konkreten Hinweis, den ich gleich weitergeben werde. Fragt sich nur, warum bisher zwei suchende originale ViessMänner da nicht drauf gekommen sind...
Das kann dann ja eigentlich nur bedeuten, dass im Kreis hinter dem Kompressor "was dicht" ist? Der Wärmetauscher Verdichter zu sitzt? Ist das wahrscheinlich?
Hallo
Die Fehlerursache ist aus der Ferne schwer zu diagnostizieren, der Kompressor kann beschädigt sein, das Schütz kann defekt sein, so dass es nicht alle drei Phasen freigibt, der Stromschutz kann auch defekt sein ..., Fakt ist, dass der maximale Strom am Stromschutz des Kompressors überschritten wird und dies als Störung in der Regelung gemeldet wird.
VG
Sind wir ja schon wissensmäßig ein Stück weiter, danke GuruIII. Bleibt nur, dass wir noch mal das SEK aus Allenberg einfliegen lassen!
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |