Warum Elektr. Zuheizer ??

Hallo,

bei unserer WP ( Vitocal 250 C ) scheint es ein  Problem  zu geben:

- am Mittwoch 16.4 hatten wir gem. APP 44 Betriebsstunden des elektrischen Zuheizers;  ( nach ca 12 Monaten Betrieb der WP scheint mir das normal)

- habe dann die WW Bereitung von KOMFORT auf ECO geändert

- am Donnerstag 17.4 dokumentiert die APP  49 Betriebsstunden und das bei frühlingshaften 25 Grad Tagestemperaturen.

 

-Plus 10% in 24 Std ….. das klingt für mich nach einem Fehler im ECO Betrieb. 
- inzwischen werden 69 Betriebsstunden dokumentiert und es wurde sogar auf einen erhöhten Verbrauch durch die Zusatz Heizung hingewiesen. 

Kennt jemand ein ähnliches Phänomen???

 

 

2 ANTWORTEN 2

Das Thema wurde schon mehrfach angesprochen 

In dem Artikel auch weiterer Link

 

https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Vitocal-250A-Elektrische-Zusatzheizung-b...

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Hallo Nordstern,

 

bei deiner Anlage ist der Volumenstrom in der Warmwasserbereitung zu gering, weshalb hier die elektrische Zusatzheizung hinzuschaltet. Prüf am besten einmal das Filtersieb an der Außeneinheit, ob dies eventuell verstopft ist. 

 

Viele Grüße
Flo