abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocal 250A - Verdichter schaltet immer nach wenigen Sekunden ab

Ich habe eine Vitocal 250A .

Der Verdichter schaltet immer nach wenigen Sekunden ab. Was könnte die Ursache sein ?

Vitocal 250A - 10KW , 250l WW. & 200 l Puffer.
EG FBH , OG Heizkörper, Fassade gedämmt & Neue Fenster
27 ANTWORTEN 27

Foto Kältekreislauf ?

 

Kann div. Ursachen haben. 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Hatte ich letztes Jahr direkt nach Inbetriebnahme auch bemerkt. Alles ohne Fehlermeldung.

 

Möglichkeiten 1.

Der in der Außeneinheit verbaute Volumenstromsensor hatte kurzen Volumenstromabfall erkannt und bricht Startvorgang ab.

Behoben mit Update auf Version 12/2024. Ausschlaggebend dann Pumpendrehzahl und nicht mehr Sensor.

2. Sensor ist tatsächlich defekt -Austausch

3. Inverter fehlerhaft-Austausch

 

Ob du die entsprechende Software - also mindestens Version 12/2024 hast kannst du selbst prüfen 

Display Servicemenü (Passwort viservice) Erkannte Geräte HPMU Version.

Siehe auch ViCare Einstellungen Allgemein Versionshinweise Releasenotes 

Wenn alte Software über Fachbetrieb Updates anfordern lassen.

 

Bei 2+3 muss Fachbetrieb bzw. dieser den Viessmann Techniker aktiviert werden.

 

Bei mir -und einigen anderen- war's der Inverter. Eine Fehlermeldung kommt lt. meinem FB erst nach dem 10ten Fehlstart in Folge wobei nach jedem gelungenen Start wieder von vorne gezählt wird.

 

Nicht lange warten, bis Techniker kommt kann's schon mal 6 Wochen dauern.

 

 

Gruß Karl 

 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Ich  füge hier ein Video vom Fehlstart des Verdichters bei:

https://www.dropbox.com/scl/fi/uv4wub4vjbp2who203arq/20250927_160303.mp4?rlkey=06yv9s3f06olsfrpu60tc...

 
Als Fehler wurde einmal F.1183. ( ohne Meldetext)  ausgeworfen und ein anderes Mal
F.1077.  ( "Wiederholte Verdichterstarts") , was  mich aber nicht weiterbringt.



Vitocal 250A - 10KW , 250l WW. & 200 l Puffer.
EG FBH , OG Heizkörper, Fassade gedämmt & Neue Fenster

Anbei die Serviceanleitung, in der du die Fehlerbeschteibung findest (ab S. 103). Volumenstrom ist im Video zu sehen mit über 700l/h, d.h. vermutlich Problem mit Verdichter oder Inverter.

Mach die Außeneinheit mal ein paar Minuten stromlos und schau ob danach Verdichter wieder anläuft.

VG

Ich bin ja kein Experte aber bei unter 900 l/h Volumenstrom geht die Anlage auch auf Störung.

Die Pumpe ist mit 40% Leistung auch nicht wirklich am Start. Vielleicht auch einfach der Filter dicht.

Kann auch einfach ein Absperrhahn sein. Oder das 4/4 Wege Ventil hängt in der Außeneinheit.

Ich würde erstmal die Sachen ausräumen die man selbst prüfen kann.

#Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Gebe ich @Optimus1 recht. Wenn die WP versucht hat zu heizen und nicht WW zu erhitzen, sind die 750l zu wenig.

VG

Natürlich gibt die Fehlermeldung 1183 etwas anderes her.

Vielleicht ist sie auch einfach falsch verkabelt.

Lief die Anlage denn schon einmal im Winter?

Oder neu verbaut?

#Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt#

Anlage ist neu verbaut. Inbetriebnahme schlägt fehl.

Vitocal 250A - 10KW , 250l WW. & 200 l Puffer.
EG FBH , OG Heizkörper, Fassade gedämmt & Neue Fenster

Dann kann man davon ausgehen das Viessmann TD bereits angefordert ist?!

 

Wenn dein FB nicht weiter weis wird er ja hoffentlich gleich eine Meldung an Viessmann rausgegeben haben.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Ja, das ist richtig.  Der TD wird wohl hoffentlich am Anfang nächster aufschlagen. 
Grüße, Christoph

 

Vitocal 250A - 10KW , 250l WW. & 200 l Puffer.
EG FBH , OG Heizkörper, Fassade gedämmt & Neue Fenster

Wenn die Anlage neu ist, tippe ich auf Verkabelung (lose Steckverbindung o.ä.)

VG

Gut, sag Bescheid was dabei als Fehlerursache raus kam.

Können wir ja vielleicht wieder was dazulernen.

 

Bis dahin.

 

Gutes Gelingen 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Danke für den Hinweis. . SW Stände müssten neu sein.  Der TD hat gestern über Ferne über ein Stunden lang alle neue SW Stände  ausa der Ferne eingespielt.  Danach ist die Anlage  wieder gestartet. Trotzdem bin ich mir nicht sicher , ob auch wirklich alle sUpdates angekommen sind, weil bei den Versionshinweisen leider keine Update Datum dabeisteht ...nur die versionsnummern.  Ich füge die aktuelle versionsnummern  mal hier anHPMUHPMUNetzkopplungNetzkopplungEHCUEHCUVCMUVCMUADIOADIOHMIHMITCUTCU

Vitocal 250A - 10KW , 250l WW. & 200 l Puffer.
EG FBH , OG Heizkörper, Fassade gedämmt & Neue Fenster

Wenn du in die ViCare App gehst unter Einstellungen - Allgemein - Versionshinweise findest du die Releasenotes. In diesen sind die aktuellen SW Stände bezeichnet. Kann aber sein, dass du teilweise schon wieder noch neuere bekommen hast. HPMU 2509 müsste aber neueste sein.

VG

 

HPMU 2509 ist noch das aktuellste.

 

Das nächste Update soll, so heißt es, ab 6.10.25 anstehen/verfügbar sein.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Super,  danke für die Info...😋 . Woher weisst du denn wann ein Update anstehen soll ? 
Gibts da ne offizielle Infoseite ?

 

Vitocal 250A - 10KW , 250l WW. & 200 l Puffer.
EG FBH , OG Heizkörper, Fassade gedämmt & Neue Fenster

Das ein neues Update kommt kann man den Versionshinweisen über ViCare entnehmen.

 

Das dieses ab 6.10.25 zur Verteilung/Abruf kommen soll hat in einem anderen Thread ein Forumteilnehmer in Erfahrung gebracht der wohl einen direkteren Draht zu Viessmann hat.

 

Ohne Forum 🤷.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

@hirschle1 

 

Falls es zu kalt wird, funktioniert denn der Notbetrieb? Der greift ja auf Durchlauferhitzer bzw. Heizstab zurück.

 

Nicht die effizienteste Lösung aber immerhin.

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Danke für dein Mitgefühl. Notbetrieb mit Durchlauferhitzer funktioniert, aber  ich habe noch einen Holzgrundofen. Den nutze ich bis das Problem beseitigt ist 🙂
Grüße Christoph

Vitocal 250A - 10KW , 250l WW. & 200 l Puffer.
EG FBH , OG Heizkörper, Fassade gedämmt & Neue Fenster

Hallo Karl,
Falls bei dir der Verdichter schlussendlich ausgetauscht wurde, welcher Aufwand war das vor Ort? . Kam einer zu Dir und hat ihn ausgetauscht...  das stelle ich mir recht aufwändig vor...  Wie lange hat der dafür gebraucht ... nur damit ich ein Gefühl dafür bekomme.   Viele Grüße, Christoph

Vitocal 250A - 10KW , 250l WW. & 200 l Puffer.
EG FBH , OG Heizkörper, Fassade gedämmt & Neue Fenster

Bei mir wurde nicht der Verdichter sondern der Inverter getauscht. Bei mir gab es, im Gegensatz zu dir, aber auch keine Fehlermeldung die eher auf Verdichter hinweist (siehe Beitrag weiter oben).

 

Nachdem der Viessmann TD erst an der IDU per Laptop evtl. Fehlermeldung ausliest und Praxistest macht (gut das der Fehler auch bei ihm gleich auftauchte) ging's an die ODU.

Um an den Inverter zu kommen:

Front-Gitter abnehmen, re. Seitenteil, Deckel aufschrauben damit das re. Frontblech entfernt werden kann. Damit kam er von vorne an den Inverter (auch der Volumenstrom Sensor war so zugänglich).

Dann wieder zusammenbauen.

Im Rahmen dessen wurde auch der VL Sensor auf Öl in der Steckverbindung geprüft (gab's wohl schon Probleme das da Öl reinkam).

Testlauf der Anlage mit voller Leistung.

 

Gesamtdauer schätze ich mal 2,5 - 3 Std. So genau hab ich nicht notiert.

 

Es gibt in den Unterlagen irgendwo Bilder mit Seitenansicht auf geöffnete ODU.

Wenn's bei dir der Verdichter sein sollte kommt er evtl auch ohne Demontage der Front zum Austausch dran. Dafür wird ja aber die Kältemittelleitung betroffen sein die er vielleicht erst leeren und dann ordnungsgemäß füllen (+Dichtigkeitsprüfung) muß. Ich Denke zeitlich wird dies vergleichbar sein.

 

Falls es regnen sollte - Regenschutz, grossen Schirm oder so bereithalten damit's nicht in die Einheit rein regnet. Steht irgendwo in den Unterlagen das Betreiber diesen bereitstellt.

 

Und alleine kannst (und sollst) du da in dem Fall nichts machen, das macht der Viessmann TD. Wenn die Kältemittelleitung involviert ist darfst du an die sowieso nicht ran.

 

Wenn er dann eh schon da ist:

Lass dir zeigen wo das Filter Sieb der Außeneinheit ist und wie das gereinigt wird.

Gibt aber auch ein Video das erklärt, ist recht simpel zu erledigen.

Sprech ihn an ob er schon Zugriff auf das Update 10/2025 hat, dann kann er auch gleich aufspielen und du bist wieder top aktuell.

 

 

Gruß Karl 

250A-10, Speicher WW 200 + HZ 400, Heizkörper, SW2440

Hallo Karl,  herzlichen Dank für die detaillierte Beschreibung und Tipps.  Keine Sorge, ich selbst werde keine Hand anlegen,  Der FB ist und der TD sind da in der Verantwortung.   Es ist nur so , daß ich damit eine FeWo beheize. und die nächsten Gäste kommen am Freitag ...  und da wollte ich ein Gefühl dafür bekommen, was da so  nun  geschehen kann.   Ich geb gerne bescheid wenn es  was  Fundiertes zu berichten gibt.  Grüße, Christoph

Vitocal 250A - 10KW , 250l WW. & 200 l Puffer.
EG FBH , OG Heizkörper, Fassade gedämmt & Neue Fenster

Schnelle Problemlösung durch Viessmann : VI liefert morgen eine neue Wärmepumpenausseneinheit. Wird auch gleich morgen von FB ausgetauscht. d.h. Morgen sollte die Anlage dann hoffentlich laufen .

Vitocal 250A - 10KW , 250l WW. & 200 l Puffer.
EG FBH , OG Heizkörper, Fassade gedämmt & Neue Fenster

techn Hintergrund für Entscheidung zum Austausch der Ausseneinheit:
Es kommt zuwenig Druck im Kältekreis zustande . ( siehe auch Video oben ).  Kann wohl viele Ursachen haben , deshalb macht es wohl keinen Sinn , nur eine Komponente ( z.v. Verdichter) auszutauschen

Vitocal 250A - 10KW , 250l WW. & 200 l Puffer.
EG FBH , OG Heizkörper, Fassade gedämmt & Neue Fenster
Top-Lösungsautoren