Vitocal 250 - Raumtemperatur

Hallo, ich schaue mir gerade die Einstellmöglichkeiten meiner Vitocal 250 an und stolpere über die drei Raumtemperaturen - woher bekommt die Anlage die Werte (habe ja keine Sensoren im Wohnbreich) und wie wirken die sich auf das Verhalten der WP aus ?

Bei meiner Installation ist noch ein 400l Puffer für die Heizung installiert…

 

Liebe Grüße 

Jörg

LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Jörg,

 

a) du hast glaube ich eine neue 250-A. So viel ich weiss gibt es hier (noch) keine Fernbedienung, und vielleicht gibt es aber  einen einzelnen RaumTemperatur Sensor (@Flo_schneider) ?? , mit dem man dann einen Raumeinfluss aktivieren kann

 

b) Wenn du die SollRT um 1 Grad erhöhst, hat das den gleichen Effekt, wie wenn du das Niveau die Heizkurve um 1 erhöhst.

 

c)

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6179923VSA00001_1.pdf?#pagemode...

schau dir das an. Fragen dazu kann dir Florian sicher noch beantworten.

 

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Hallo Jörg,

 

einstellbaren Raumtemperaturen bieten drei verschiedene Temperaturzonen. Über die dort eingestellte Raum-Soll-Temperatur wird in Verbindung mit der gedämpften Außentemperatur und der eingestellten Heizkennlinie die Vorlauftemperatur der Anlage bestimmt. 

 

 

Viele Grüße
Flo

Da aber die Anlage die reale Raumtemperatur nicht kennt … wie geht der eingestellte Wert dann in die Steuerung ein ?

Die Heizkennlinie ist ja nach meinem Verständnis mit dem Außentemperatursensor verbunden - aber wie lange würde denn die Pumpe arbeiten, wenn der Wert unterschritten wird - und wo würde man die Hysterese einstellen.

danke

J.

LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023

Hallo Jörg,

 

ohne Fernbedienung mit RT Sensor und Aktivierung des Raumeinfluss hat die reale RT überhaupt keinen Einfluss.

 

>>wie geht der eingestellte Wert dann in die Steuerung ein ?

das Effekt ist genau so wie wenn du an der Heizkurve das Niveau veränderst.

 

VG Michael

 

 

Danke.

a) was ist eine Fernbedienung mit RT Sensor (Link ?)

b) wie genau beeinflusst die sogenannte Raumtemperatur die Heizkurve ? Wo ist das beschrieben?

c) das Thema Hysterese würde mich noch interessieren 

Mit freundlichen Grüßen 

Jörg

LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023

Hallo Jörg,

 

a) du hast glaube ich eine neue 250-A. So viel ich weiss gibt es hier (noch) keine Fernbedienung, und vielleicht gibt es aber  einen einzelnen RaumTemperatur Sensor (@Flo_schneider) ?? , mit dem man dann einen Raumeinfluss aktivieren kann

 

b) Wenn du die SollRT um 1 Grad erhöhst, hat das den gleichen Effekt, wie wenn du das Niveau die Heizkurve um 1 erhöhst.

 

c)

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6179923VSA00001_1.pdf?#pagemode...

schau dir das an. Fragen dazu kann dir Florian sicher noch beantworten.

 

VG 

Gerade ein gutes Video zur Einstellung der Heizkennlinie auf YouTube gefunden:

https://youtu.be/D2qKyzSklwI

j.

LG Jörg
Haus Baujahr 1995, Heizkörper, VC 250-A AWO-E-AC 251.16
Defekt seit Februar 2022 - Reparatur geplant Oktober 2023

Das ist hier ist auch ganz gut

https://youtu.be/iu1HtxqaLz0?t=56

 

VG 