Moin,
wir haben eine Vitocal 250-AH (HAWO-AC 252.A16) Wärmepumpe + Vitodens 300-W (B3HG-32 1,9-32kW) Kessel.
Problem: Die Vorlauftemperatur für die FBH liegt deutlich unterhalb des Sollwertes der Heizkurve. Laut Heizkurve sollen aktuell 44°C bei 0°C Außentemperatur anliegen, davon kommen nur ~34-36°C an.
Dies resultiert darin, dass wir bei niedrigen Außentemperaturen (<0°C) eine Raumtemperatur von etwa 19-20°C haben.
In der Vergangenheit haben wir versucht die Heizkurve auf +10 Niveau mit 1,2 Steigung zu stellen, selbst nach 1-2 Tagen änderte sich nichts am Vorlauf.
Ein Viessmann Techniker war wegen eines Softwareupdates sowie der beschriebenen Probleme gestern für etwa 4-5 Stunden anwesend und hat die Anlage auf Herz und Nieren geprüft, konnte aber am Verhalten der FBH kein Fehler feststellen. (Ein Ticket wurde aber aufgemacht, wegen Hygiene Funktion des Warmwassers, was aber für uns erstmal irrelevant ist, da dort ohne Probleme auf 53-55°C geheizt werden kann.)
Da der Techniker einen Reset vorgenommen hat, wurde die Maximale Vorlauftemperatur wieder auf die Werkseinstellung von 40°C zurückgesetzt. Diese haben wir heute morgen durch unseren Heizungsbauer wieder auf 55°C einstellen lassen, jedoch änderte sich nichts an den beschriebenen Problem.
Weitere Infos:
Parameter / Infos aus dem Service Menü:
Gedanken / Fragen von einem Laie:
Ich wäre wirklich dankbar, wenn es hierfür eine Lösung gäbe, da dieses und weitere Probleme seit Einbau der Anlage 2023/2024 vorliegt. Es gab in der Vergangenheit deutlich mehr Probleme (Steuerung Gasanlage funktionierte nicht, weil Jumper-Kabel rausgefallen war; ein Stellmotor für Bivalenz(? oder sowas ähnl. hat der Techniker erwähnt) nicht richtig draufgesteckt war; usw.) - ist aber aus meiner Sicht erstmal für dieses Problem irrelevant.
Viele Grüße 🙂
Also zuerst Anlagenschema im Inbetriebnahmemenü vom HB prüfen lassen.
Am besten soll er auch prüfen ab wie viel Grad die Temperaturwächter der Heizkreise greifen.
Zusätzlich muss geschaut werden ob der Volumenstrom der Heizkreise wirklich passen und alle Thermostate der Räumlichkeiten voll geöffnet sind. Ggf. Die Heizkreise nochmal ordentlich durchspülen
Bei 37 oder 39 Grad Vorlauf wird es bei mir locker 25 Grad in der Bude. Bei dir hat es aber vielleicht 20.
Lg
Wie sieht es denn mit den Einstellungen des Heizkreis 1 aus ,
die Heizkurve sollte mindestens 5 K höher sein wie Hk 2 / 3 FB
weil Bei deiner Anlage ist Heizkreis 1 = Puffer Temperatur
ich komme mit den unten auf den Bildern eingestelten werten auf 23 Grad Raumtemp
Alle Termostate Offen außer Schlafzimmer 😁 und 24 H durchlauf
Raumtemp Hk 1 = 24
HK 2 = 22
Ich komme gerade so mit 4 K höherer VL temp im HK 1 auf die werte für den HK 2 .
Der Mischer ist eigentlich immer offen 😁
LG