Vitocal 250-A heizt Warmwasser über 60 Grad hoch obwohl nur 38 Grad eingestellt sind!

Hallo,

ich habe seid ca. 4 Wochen eine Wärmepumpe Vitocal 250-A.

Diese heizt Nachts das Warmwasser auf über 60 Grad hoch obwohl nur 38 Grad eingestellt sind!

Hygieneprogramm ist aus.

Woran kann das liegen?

 

Gruß Meiros

2 ANTWORTEN 2

Hallo meiros, 

 

eingestellt sind bei deiner Anlage 50°C Warmwasser-Soll für 24h. Was die 60°C betrifft, diese werden in jedem Fall nicht aktiv ausgeführt. Ich empfehle, einmal das aktuellste Softwareupdate aufspielen zu lassen und sollte das Problem dann immer noch vorhanden sein, einmal das Umschaltventil prüfen zu lassen. 

 

Viele Grüße
Flo

Smart Grid bei deiner Anlage angeschlossen?

 

 

Lieben Gruß Daniela
mit Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10/ Softwarestand 2417 / Herstellungsjahr 2024