Hallo, Ich habe folgendes Problem: Warmwasser funktioniert, aber die beiden Heizkreise 1 und 2 sind kalt. Haben je einen HK für FBH und klassische Heizkörper. Alle Thermostate (CosmoRoll, analog) sind testweise voll aufgedreht. Raum-Zielzemperaturen testweise auf 25 Grad eingestellt. Vorlaufkurve testweise hochgezogen. Kein Urlaubsmodus o.ä. an. Betriebsprogramm steht überall auf "Heizen". Komponenten die ich identifizieren kann: - Vitodens 200-W B2HF-12 - Mischer DN20-50 - Grundfos Alpha2 25-40 Pumpe - QAD36 Fühler - Vitocell 100 Vitodens sagt "alles Ok". Druck: 1.5 bar System schreibt etwa täglich die Statusmeldung S.94-1: Keine Anforderung externe Aufschaltung HK1 HK1 sagt: - Externe HK-Aufschaltung offen - Vorlauftemp Sollwert 0 Grad - Raumtemp Sollwert --- Grad Die beiden Rohre für Warmwasser Zu- und Rücklauf, die aus der Therme kommen sind heiß. Die beiden Zu- und Rücklaufrohre für die Heizung sind kalt. Der externe Sensor misst laut ViCare App 12 Grad Außentemperatur, das passt. Die Grundfos Pumpe läuft auf AutoAdapt Modus mit 6W. Manuell höher stellen ändert nichts. App sagt: kein Wärmebedarf, Zieltemp. erreicht Gerne liefere ich noch weitere Infos, wenn es weiterhilft. Wäre super, wenn ihr mit ein paar Ideen helfen könntet. Wir frieren schon etwas 🙂 Danke! Jan