Vitocal 250-A Statusmeldung S.432

In einem anderen Beitrag wurde das Thema schon einmal angerissen, allerdings ohne Aufklärung.

 

Im Rahmen von Abtauvorgängen kommt gelegentlich die Statusmeldung S.432.

Das besondere ist, diese Statusmeldung hat keinen Namen oder sonstige Hinweistexte. Auch in der Dokumentation ist sie nicht erwähnt.

 

Weiß denn inzwischen jemand, was die Bedeutung ist?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja, habe ich auch heute gesehen, dass es von der Serviceanleitung ein aktuelles Update gibt und hier die Meldung ergänzt wurde.

 

Bestätigt außerdem die Beobachtung, dass bei Vorliegen der Meldung die Abtauvorgänge länger sind, um auch mögliche Vereisung am Ventilator(ring) entgegen zu wirken.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Ich möchte hiermit nochmal an meine Frage erinnern.

Vielleicht kann sich @Flo_Schneider der Frage mal annehmen.

 

Dritter Versuch...

@Flo_Schneider kann ich hierzu noch mit einer Antwort rechnen?


@Giesi1  schrieb:

Weiß denn inzwischen jemand, was die Bedeutung ist?


In der aktuellen Serviceanleitung (01/2026) steht bei S.432:

 

„Abtauung des Lüfters aktiv“:
■ Wärmepumpe im Abtaubetrieb, Ventilator läuft.
■ Erhöhtes Risiko für Vereisung des Ventilators erkannt.

 

 

Ja, habe ich auch heute gesehen, dass es von der Serviceanleitung ein aktuelles Update gibt und hier die Meldung ergänzt wurde.

 

Bestätigt außerdem die Beobachtung, dass bei Vorliegen der Meldung die Abtauvorgänge länger sind, um auch mögliche Vereisung am Ventilator(ring) entgegen zu wirken.

Hallo,

wo bekommt man die neue Serviceaneitung? Ich sehe in der VICARE App nur die von 09/2025 (fälschlicherweise als 04/2024 bezeichnet. 