Hallo zusammen,

 

gibt es einen Trick, wie man die Kühlung per Zeitprogramm deaktivieren kann, wenn es über 30 Grad sind?

 

Die höchste Solltemperatur die im "reduzierten" Betrieb (Stufe 1) möglich ist, sind 30 Grad. Wir würden aber gerne zeitgesteuert Nachts die Kühlung ausschalten, wenn die PV Anlage keinen Strom liefert und nicht immer manuell die Kühlung deaktivieren müssen. Wenn es am späten Abend wie aktuell noch über 30 Grad sind, läuft die Kühlung noch recht lange weiter.

 

@Customer_Care  Kann man die maximal einstellbare Raumtemperatur für die Kühlung irgendwie höher bedaten?

 

Vielen Dank und Grüße

Philip

7 ANTWORTEN 7

Hallo Pilip!

 

Versuch doch mal nachts eine "reduzierten" Betrieb einzustellen. Bei Viessmann führt das gewönlich dazu, dass die Kühlung und andere Komfortfunktionen ausgeschaltet werden.

 

Gruß Gwyn

Hi,

das ist genau der Weg, der leider nicht funktioniert. Reduziert ist maximal 30 Grad möglich. Das heißt über 30 Grad läuft die Kühlung auch im reduzierten Betrieb weiter.

 

 

IMG_5128.png

Hallo Pillow!

 

Hast du mal geschaut, wass du am Display deiner WP umstellen kannst? Vielleicht kannst du dort auch andere Werte eingeben als in der App.

 

Gruß Gwyn

App und HMI der Heizung unterscheiden sich nicht. Es sind 3 Grad für Heizung und 30 Grad für Kühlung als Grenzen definiert.

 

@Flo_Schneider @Customer_Care 

Ist es möglich die obere Grenze für die Kühlung zu erhöhen, damit die Anlage im reduzierten Betrieb wirklich nicht läuft?

IMG_5137.jpeg

Hallo Pillow!

 

Ich sehe. Du bist offensichtlich am Limit der Steuerung. Vielleicht kannst du etwas über die Berechnung der Langzeit-AT machen. Vielleicht hilft es über 24 Stunden zu mitteln, so dass der AT-Wert unter 30°C bleibt. Für Spanien sollte das aber derzeit wohl auch nicht mehr helfen.

 

Gruß Gwyn

Dann sieht es dür mich so aus, als ob nur Viessmann das Problem durch eine SW Änderung lösen kann...

 

Es muss möglich gemacht werden, die Soll-Temperaturen in weiteren Grenzen zu setzen, um ein Abschalten der Wärmepumpe sicherzustellen. Eigentlich ist das aber nur ein Workaround...

 

Die saubere Lösung wäre, dass man im Zeitprogramm auch Zeiten mit "Aus" statt reduziert definieren kann.

 

@Customer_Care @Flo_Schneider 

Gibt es Ambitionen seitens Viessmann für solche Updates?

Hallo Pillow, 

 

ich gebe den Vorschlag gerne einmal weiter. 

 

Viele Grüße
Flo