Hi Franky, da ist deine Analyse leider falsch. Die Abtauwärme wird nicht zwangsweise durch den Heizstab erzeugt. Meiner ist deaktiviert und die Abtauung läuft alleine über den Verdichter. Die JAZ sollte Meiner Meinung nach für mich den nutzbaren teil der Wärme messen. Daher ist die Abtauwärme kein teil der Wärmemenge im Zähler des Bruchs. So als letzter Gedanke bevor wir hier auch schließen können weil es keine Lösung außer selber rechnen gibt: Wenn die Anlage im 30 Minuten Takt abtaut, würde sie sich wahrscheinlich mit einer Arbeitszahl von 2,X brüsten, weil sie die Wärme ja effizient mit dem Verdichter erzeugt hat. Davon komm nur fast nix im Haus an, was die reale Arbeitszahl für das Haus locker auf 0,X drücken könnte. Ende vom Lied: Die Energiemengen und Arbeitszahlen sind hier Definitionsfragen.