Vitocal 250-A 251.A08 Inneneinheit manchmal lauter als Ausseneinheit

Die Inneneinheit im Keller ist manchmal als deutliches vibrieren im Haus wahrnehmbar.

Die Ausseneinheit ist insgesamt nicht so deutlich wahrnehmbar.

Durch was kann die Geräuschentwicklung im Gebäude verursacht sein?

Als erste Maßnahme wurde die Primärheizpumpe im Sollwert von 60% reduziert. Danach war das störende Geräusch besonders ab 10 Uhr abends reduziert.

Aktuell ist die Geräuschentwicklung wieder deutlicher zu hören, auch tagsüber.

 

9 ANTWORTEN 9

Hallo HP4,

 

lass deine Anlage von deinem Fachbetrieb prüfen. Dieser soll schauen, was die Ursache für die Geräusche sind, eventuell ist es eine Schallübertragung oder es kommt von der Pumpe selbst. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Herr Schneider.

die Inneneinheit ist nahe am Kamin und in der Nähe des Hausversorgungsschachtes angebracht.

Die Hin- und Rückleitung mit Luftabscheider zur Ausseneinheit  hat mehr oder weniger Vibriert.

Als Maßnahme hat die Installationsfirma die Pumpenleistung (Primärkreis) auf 60% reduziert - danach war es meistens soweit ruhig, das es im Haus nicht mehr deutlich wahrnehmbar (Ausnahme Anfang dieser Woche).

Als weitere Maßnahme wurde die akustische Abkopplung der Inneneinheit ( Wandmonatge mit Gummipuffer) vorgeschlagen - dies würde aber neben erheblichen Kosten auch ein Ausfall der Anlage von 1-2 Tagen bedeuten - dies haben wir bisher nicht beauftragt.....

 

Wenn die Leitung vibriert, stellt sich für mich die Frage, ob die Befestigung ausreichend ist. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo @HP4 , Zur Info:

wir hatten auch von Anfang an Vibrationen, die sich von der IDU auf die Wand und das Haus übertragen haben. Die Vibrationen waren auch in der IDU deutlich zu spüren (besonders am Abtaupuffer).

Das wurde bereits vor 5 Monaten vom Viessmann Inbetriebnehmer erkannt und protokolliert. Da sich nichts getan hat, haben wir auch die Fördermenge auf ca. 1000 l/h reduziert, damit es erträglicher wird.

Heute endlich war ein Servicetechniker von Viessmann hier und hat den Pumpenkopf in der IDU ausgetauscht. Die Arbeit ist etwas aufwändiger, da die Pumpe durch Elektronik etc. zugebaut ist.

Im Laufrad hatte sich ein Fremdkörper festgesetzt (evtl. Hanfreste?).

Nun ist Ruhe 🙂

LG Wobue07
(Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06; 200l Puffer; 200l Warmwasser, nur Heizkörper)

 

Es hat eine Weile gedauert bis ich meine Kälteleitungen im Keller schwingungsfrei / geräuschlos hatte.

Das Manual kannst schon mal vergessen. Bei 1000 Anlagen hast du an 1000 Stellen 1000 unterschiedliche Schwingungs-Frequenzen, je nach Verdichter-Drehzahl.

Der größte Fehler ist tlw. die Cu-Leitungen nur in 5mm Gummischellen zu legen.

Ich habe die entfernt und 80mm Schellen genommen, die Kälteleitungen mit dicker Iso gegriffen. 

 

Geh die Leitungen durch, drück hier, zieh dort und schau wie es sich auf die Vibrationen auswirkt. 

Wobei, andere Verdichterdrehzahl = andere Schwingungsfrequenzen. Wenn man "den Wurm" drin hat, dann muss man Geduld haben und sich erst mal ein Bild machen warum es an einer Stelle vibriert.

 

Meine Erfahrungen mit den Kälteleitungen kann man ggf.  auch auf Wasserführende Leitungen übertragen. Die Leitungen sind mehr oder weniger nichts anderes als Gitarrensaiten mit bestimmten Frequenzen. 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Die Vitocal 250 hat keine Kälteleitungen an der IDU - nur Wasserleitungen. Die werden auch nicht vom Verdichter angeregt sondern höchstens von der Umwälzpumpe. 

Die Montageposition von Magnetitabscheider und Luftabscheider sehen nicht sehr fachmännisch aus. Sollten die nicht besser in horizontalen Leitungen eingebaut sein und Rohrschellen davor und dahinter sitzen? Der Luftabscheider soll übrigens bei senkrechter Montage von oben nach unten durchströmt werden und der Schlammabscheider von unten nach oben.

Ich würde mal die Isolierung der Abscheider entfernen, die Inneneinheit öffnen und fühlen wo es am stärksten vibriert und wo die Erregung herkommt. Ich tippe mal auf die Pumpe (siehe meinen Beitrag oben).


LG Wobue07

Die Umwälzpumpe produziert auch Vibrationen=Schall , je nach Flow, mal mehr mal weniger. 

Die Amplituden sind zwar nur sehr gering aber haben tlw. einen hohen Störfaktor. 

 

Man muss mit der Hand prüfen wo und warum Rohre schwingen. 

Beim Setzen von Schellen muss man  ausprobieren/abwägen. 

Fest in Gummi-Stahl, dann ist die Leitung zwar fest aber die Amplituden gehen im WorstCase ins Mauerwerk.

Lose in Iso und einer 70/80er Schelle und da drin schwingen lassen war jetzt meine optimale Lösung für die Kälteleitungen.

Bei meinen Kälteleitungen brachte es enorm, von Kunsstoffschaum auf Mineralwolle zu wechseln, da der Hartschaum schwirrte. Ggf. ist es hier ähnlich und nur der Hartschaum vibriert ? 

 

 

Fazit: Erlaubt ist was funktioniert.

 

PS: Warum aber die Wasserleitungen in diesem Fall so erheblich störende Geräusche verursachen, ist mir ein Rätsel. "Brummen" - warum soll eine Grundfoss "brummen"  ? 

Ev. ungünstige Druckverhältnisse mit Resonanzen = probieren mit mehr oder weniger Flow ? 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Hallo @Küstenpumpe ,

Deine Fragen zum "PS" wurden bereits oben beantwortet:

Flow: wurde bereits reduziert >> s.o.

Grundfos: Fremdkörper oder Defekt >> s.o.

Du kannst deine Beiträge gerne editieren / korrigieren / Ballast streichen 😉

LG Wobue07