Hallo
Letztes Jahr hat es angefangen, heizung fällt immer wieder mit dem Fehler a9 ,aa und ac aus. Das einzigste was da hilft ist die hauptsicherung raus zu mache und die Anlage somit neu zu starten.
Der Kundendienst hat dann gesagt die Heizung war falsch eingestellt. Es wurde die e Heizung (von 22:00 bis 07:00) über zeitprogramm zugeschaltet und die warm Wassertemperatur runter gestellt. Das war am Ende der Heizperiode, somit war auch der Fehler weg.
Nun zu Beginn der Heizperiode wieder das gleiche Problem
Zuletzt um 20:00 Uhr und 5°c Außentemperatur.
Bei 5°c muss das die Anlage doch ohne e Heizung schaffen?!
Wer kann mir hier helfen...deutet die meldungsstatistik auf ein Defekt hin?
...was kann ich noch prüfen?
Danke für eure hilfe
Hallo Markus6,
die Meldungen deuten auf einen zu geringen Volumenstrom hin. Hier sollte einmal der Anlagendruck sowie die Sekundärpumpe geprüft werden. Eventuell ist auch versehentlich ein Absperrventil geschlossen worden.
Viele Grüße
Flo