Ah, okay, danke für deine Antwort 🙂 RaumSoll ist 20° und der Wert 7003 ist bei mir 90, die Heizgrenze sollte dann 11° sein. Das Langzeitmittel 7002 steht auf 1440, was 24 Stunden sind. Ist zu den Standardeinstellungen stark abweichend, aber es ist ein kleines KfW 40 Haus und nur damit im Griff zu halten, weil es sonst noch eher zu warm ist, die Heizung knapp überdimensioniert und dann dank Puffer auch noch die Taktung rumspinnt. Die Vorlauftemperatur sehe ich leider nicht mehr für den Monat nicht mehr in meinen Daten, da wurde irgendwann Anfang April mal wieder an der API rumoperiert. 😕 Jedenfalls, nach dem was ich sehen kann und was du beschreibst, lief die Pumpe auf jeden Fall vom 15.04 20 Uhr bis 17.04 etwa 20 Uhr wo ich dann auch das Gerät neu gestartet habe. Da war sie auch schon im Nur-WW-Modus. Der Frostschutz war durchgehend aus, das hab ich vorliegen, von der AUßentemperaturkurve müsste ich mir einmal per Hand das Langzeitmittel ableiten, aber das wäre mir dann doch zu unsicher. Frage: Es ist aber so, dass im Nur-WW-Modus die Heizgrenze und deren Parameter egal sind oder? D.h. im Nur-WW sollte die Sekundärpumpe nur laufen, wenn WW erzeugt wird und gleichzeitig der Frostschutz an ist, nicht wenn WW erzeugt wird, der Frostschutz aber aus ist? Das wäre nochmal interessant für die Beobachtung. Ich behalte deinen Post mal im Hinterkopf. würde das jetzt aber beiseite legen bis es nochmal vorkommt und ich dann nochmal reinschaue was los ist.