Hallo, ich habe einen Vitoligno 300-C mit dem Schema: mit multivalentem Heizwasser-Pufferspeicher, zwei Heizkreisen mit Mischer und Solar. Bilder zum Schema hänge ich gerne mit an. HK1 sind Heizkörper (nur 3 im Betrieb) HK2 FBH Folgendes Szenario. Das Haus wird überwiegend mit FBH geheizt. Nur in den Schlafräumen in welchen keine FBH ist sind Heizkörper verbaut. Die Heizkörper Thermostate sind maximal auf 1-2 aufgedreht. Sprich die Thermostate sind meistens geschlossen, da die Raumtemperatur erreicht ist. Am Divicon habe ich somit beim HK1 immer eine Vorlautemp. von ca. 40-55 grad. je nach Außentemperatur. Der Rücklauf zeigt immer um die 20 grad an. Ergibt sich daraus, weil die Heizkörper zu sind und somit wenig bis gar kein Durchfluss ist. Der Vorlauftemperaturfühler sitzt ca. 40cm über der Pumpe und somit ca 55cm über dem Mischer. Das Divicon sitzt direkt am Verteilerbalken (76) Dadurch das die Heizkörper geschlossen sind und somit keine Wärme abfließen kann, erreicht der Vorlauftemperaturfühler immer schnell eine höhere Temperatur als die Kurve berechnet. Der Mischer schließt somit und es wird kaltes Heizungswasser vom Rücklauf zugemischt. Somit sinkt die Temp. am Fühler wieder. Folge daraus ist, dass der Mischer ununterbrochen im 3 sek. Takt arbeitet. Erst immer zu weil Temp. zu hoch und dann wieder immer auf weil Temp. zu niedrig. Wie kann man das verhindern? Ich finde keine Einstellungen wo ich die Taktung des Mischers beeinflussen könnte. Die Einzige Lösung die ich kenn ist die Heizkörper aufzudrehen.......ist aber Energietechnisch noch Ineffizienter als den Mischer ständig auf und zu fahren zu lassen. Danke 🙂