Vitocal 222S Rohrleitung Sekundärkreis , Außeneinheit 2 Ventilatoren

Hallo Community,

 

welchen Querschnitt müssen die Rohrleitungen im Sekundärkreis, also von der WP bis zu den Heizkreisverteilern besitzen. Es gibt im EG und im OG je einen Heizkreisverteiler. Die Verteilerbalken des Heizkreisverteilers haben einen 1" IG Anschluss. Sollten die Rohrleitungen in DN 32 von der WP bis ins OG gezogen werden?

Vielen Dank schon mal für Eure Bemühungen.

 

VG BK2

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

die Steigleitung bis zum Verteiler im EG sollte auf alle Fälle DN32 haben.

theoretisch sollte ab dort bis zum OG auch DN 25 reichen.

 

qwert089_0-1654518689056.png

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

die Steigleitung bis zum Verteiler im EG sollte auf alle Fälle DN32 haben.

theoretisch sollte ab dort bis zum OG auch DN 25 reichen.

 

qwert089_0-1654518689056.png

VG