Vitocal 222 FEHLERMELDUNG D7 D6

Unsere Vitocal 222 zeigt seit 3Tagen den Fehlercode D7 D6 an. Nach dem quittieren startet die Anlage wieder, schaltet aber den Heizstab ein. Nachdem die Anlage hochgeheizt ist, schaltet der Heistab ab und die Anlage läuft wieder mit der Ausseneinheit. Wenn ich nach dem quittieren der Fehler die Anlage ganz ausschalte und neu starte, heizt sie ohne Heizstab ganz normal, als wenn nichts wäre. Die Anlage schaltet jetzt 1mal am Tag auf Störung mit den Fehlern D6 und D7. Die Anlage ist Bj 10/2019 und wird jährlich gewartet. Hat jemand den gleichen Fehler und dir Ursache?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo @Joerg2505 

 

Der Durchflussschalter ist im Bild markiert.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2025-06-05 10_16_41-6137074VSA00006_1.pdf – Google Chrome.png
4 ANTWORTEN 4

Hallo @Joerg2505 

 

Der Durchflussschalter muss überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht werden.

 

VG

Danke für den Tip, ich werde meinen Heizungsbauer, der die Anlage installiert und jedes Jahr wartet einschalten. Können Sie mir sagen wo dieser Durchflussschalter sitzt und wie der aussieht? Das würde mich interessen.

Danke im voraus.

Jörg 

Hallo @Joerg2505 

 

Der Durchflussschalter ist im Bild markiert.

 

VG

2025-06-05 10_16_41-6137074VSA00006_1.pdf – Google Chrome.png

Hallo Divanc,

 

Vielen vielen Dank, jetzt weiss ich endlich wo was ist. 

Hat mir sehr geholfen, auf jeden Fall kann mein Techniker jetzt reagieren.

 

Schönes WE

 

Mfg

 

JOERG