Hallo liebe Community, vor einer Woche habe ich die Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 060-A T0E-R290-180l im Umluftbetrieb angeschlossen und in Betrieb genommen. Die erste Erwärmung der Wasser funktionierte dabei reibungslos. Bereits am nächsten Tag (Betrieb zeitgesteuert von 11:Uhr - 15:00 im ECO-Modus) wird, nachdem die Wärmepumpe sich 3 Minuten nach dem Lüfter einschaltet, die Fehlermeldung F.1223 "Lüfter Drehzahlsignal unterbrochen oder nicht verfügbar" angezeigt. nach einer Stunde wird der Fehler automatisch quittiert und 3 Minuten später steht der Fehler erneut an. In Summe geht die Anlage 2x pro tag in Störung bis sie funktioniert. Bisherige Fehlerbehebungsversuche blieben dabei erfolglos: Im Aktorentest funktioniert der Lüfter ohne Probleme. Steckleitungen und Verbindungen sind unauffällig Die Temperatur des Verdampfers fällt bei Start der Wärmepumpe auf -7°C ab im CON-Modus tritt der Fehler ebenfalls auf Ventilatorgeschwindigkeit auf LO Viele Grüße und Danke im Voraus Chris