Hallo,
der erste Frost ist überstanden und wir sind mit der neuen Luft- WasserWP mit 500L Pufferspeicher nicht erfroren. Das ist doch nett.
In der ersten Frostnacht mit -12C erschien erschien im Display neben der Sonne ein weiteres kreisförmiges Symbol (leider nicht fotografiert). In den Handbüchern fand ich keine Abbildung oder wann es kommt und geht und was es tut. Auffällig war noch dass das 3 Wegeventil auch den Brauchwasserspeicher permanent auf die 40C Vorlauftemperatur mit erwärmte. Nach 4-5 Tagen Frost sind wir mit den Temperaturen wieder gut im Plusbereich und die Regelung und Strom in Normbereich.
Hat jemand eine Erklärung oder Hinweis was die WP / Regelung hier macht.
Besten Dank
Gelöst! Gehe zu Lösung.
... kleine Ergänzung noch: die Vorlauftemperatur blieb die Tage konstant 40C. Änderungen der Außentemperatur wirkten sich nicht aus, auch bei leichten Plusgraden nicht. Niveau 0, Neigung 0,6 Raumtemperatur 20C. Im Raum sind es dann 22C. Also vom Resultat i.O., aber in welchem Betriebsmodus (Überlebensmodus?) die Anlage lief wäre schon interessant zu wissen.
Hallo Flo,
ja das könnte das Frostsymbol gewesen sein. Eine Schneeflocke war das jedenfalls nicht.
Mit Einstellung der Heizkennlinie habe ich keine Probleme, die verstelle ich schon mal alle paar Tage und notiere mir die Temperaturen. Das ist ja relativ einfach. Als es aber so kalt wurde kam die Order der Hausherrin: "Jetzt keine Experimente!" 😉
Vielen Dank noch.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |