Ja das Teil kann ganz schön nerven. Zum Glück bei uns ja momentan nur für einen begrenzten Zeitraum Nachts bei der Brauchwassererwärmung, ansonsten ... Gut, zuerst: die Sekundärpumpe muss ja die erzeugte Wärme auch mit ausreichender Förderleistung abtransportieren können und es gilt unbedingt zu vermeiden dass die Anlage Schaden nimmt. Also Einstellungsänderungen wegen Garantie / Gewährleistung / angegoogeltes Halbwissen wie hier von mir, die Heizungsfirma hinzuziehen. Die haben auch das dicke Servicebuch mit den Einstellungen dabei. Hier wurden bei einer Vitocal 200S AWB E AC 201 im Servicemenue die Parametergruppen 7341 bis 7343 verändert. 85% Leistung waren immer noch zu laut, 65% Leistung wars dann normal. Gelegentlich arbeitet sie noch mit 100% Leistung, aber nur für ca. 1 min, dann regelt sie wieder ab. Das ist soweit ok. Die Parametergruppe kann aber bei einer anderen Vitocal Ausführung etwas anderes sein, aber jetzt hat der Fachmann ja zumindest den Vergleichs- / Ausgangspunkt. Generell verstehe ich auch nicht wie solche Teile verbaut werden können. Testet das vorher niemand? Kein Mensch würde sich doch freiwillig so eine nervige Pumpe einbauen. Das Absenken der Leistung sehe ich ja nur als Notlösung um über den Winter zu kommen und hoffe zukünftig nur noch Lob über die WP zu verkünden 😉