Vitocal 200 - Patine nach 8 Jahren bereits defekt

Hallo,

 

wir haben als Außeneinheit die Vitocal 200.

Seit Freitag fliegt bei uns die Sicherung nach 3Sekunden immer wieder raus.

In unserer Nachbarschaft geht es noch weiteren so. Vermutlich kam es durch den Netzbetreiber zu einer Überspannung und laut unserem Heizungsmonteur zu einem Platinenschaden.

 

Die verbaute Platine ist lt. Heizungsmonteur nicht mehr verfügbar. Ist dem so oder kann man diese irgendwo noch auftreiben?

Nach 8 Jahren ein komplett neue Heizung (Innen- und Außeneinheit) wäre schon heftig...

 

Vielen Dank für die Hilfe!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Es konnte nun doch noch durch den Heizungsmonteur eine Platine geordert werden bei Viessmann.

Wir Freitag montiert. Trotzdem Danke!

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Dann schreib mal die Seriennummer des Gerätes.

Leider ist auf der Außeneinheit kein Aufkleber.

 

Habe nur das hier gefunden -siehe Bilder-

IMG_3780_Original.jpeg
IMG_3778_Original.jpeg

Welche Platine soll das genau sein? Netzfilter?

 

Auf dem oberen Foto sieh man im unteren Bereich einen Barcode.

Dort in dem Bereich ist die Seriennummer 7*******

Es konnte nun doch noch durch den Heizungsmonteur eine Platine geordert werden bei Viessmann.