Hi, danke Euch! Feuchte-anbauschalter ist verbaut und an den korrekten PINs (24V) angeschlossen. Ist auch Spannung drauf (aber nur 6v, ich vermute dass das die passivspannung ist, weil die Temperatur deutlich über dem taupunkt ist). Energiesparfunktion hatte ich auch schon vermutet. Das ist der Parameter 1395.0 in der one-base Steuerung, der ist inaktiv. Seltsamerweise sagt mir die app allerdings, wenn ich Betriebsmodus Heizen/Kühlen aktiv habe, dass der Sparmodus aktiv sei, auch wenn ich die Freigabe deaktiviere und den Grenzwert auf 35° setze. Aktuell habe ich SmartClimate deaktiviert und die Anlage auf rein Witterungsgeführten Betrieb umgestellt. Außentemperatur ist 20° mit einem Offset-Wert von 10° (sollte also effektiv 30° sein). Minimale Vorlauftemperatur für den Heizbetrieb (1627.0) & Konstanter Vorlauftemperatur-Sollwert (2405.0) sind 16°. Raumtemperatur-Sollwerte liegen bei 20° (Heizen) und 21°(Kühlen). Im Betriebsmodus Heizen/Kühlen steht die Anlage aus unerfindlichen Gründen immernoch auf "Heizen" (Betriebsstatus: Normaler Heizbetrieb) mit einer Zieltemperatur im Vorlauf von 19° und einem Volumenstrom von ca 380l/h, der kältekreis ist aber nicht aktiv. Im reinen Kühlbetrieb bekomme ich gar keinen Volumenstrom, Vorlauftemperatur-Solö geht auf 0°C runter und der Betriebsstatus wird mit "Energieeinsparung normal" angegeben.