Eine Ergänzung zu dem bisherigen Post auf Basis meiner aktuellen "Beobachtungen": 1. Stellventil und Heizkreispumpe aktivieren sich, wenn die gedämpfte Außentemperatur größer ist als die Temperatur im Kühl-/Heizprogramm (z. B. 22 Grad) + Einschalthysterese 2413.0 HK1 (2K) … d.h. ab 24 Grad befindet sich die Kühlfunktion nicht mehr im Energiesparmodus 2. Der Verdichter schaltet sich an, wenn die gemessene Vorlauftemperatur größer ist als der Sollwert für den HK1 (bei mir immer 22 Grad, unabhängig von Parameter 2405.0 … wurde durch TD gesetzt) + Einschalthysterese Kühlen 3335.2 (bei mir jetzt 0K) … d.h. ab 22 Grad gemessener Vorlauftemperatur erfolgt eine Kühlleistung 3. Parameter 2405.0 zeigt nur einen Einfluss – wenn überhaupt – auf die Stärke der Kühlleistung am Anfang bis zur entsprechenden Modulierung. 4. Parametergruppe 1395 sollte dein Problem mit dem "Heizen" vs. "Kühlen" lösen