Hallo VIESSMANN Team,
meine Erdwärmepumpe VITOCAL 300-G ist nach einem Neustart (zuvor lief sie über mehrere Stunden ununterbrochen) in den folgenden Fehlermodus gegangen:
System Halt ( inkl. roter Lampe).
Die Störung lautet Codierstecker CC (Codierstecker nicht vorhanden oder defekt).
Was kann / muss ich tun?
Danke. VG Maik
Hallo Maik4,
du kannst mal versuchen den Codierstecker neu einzustecken, evtl. hilfst das schon.
■ Codierstecker prüfen: Gerät ausschalten und prüfen, ob Codierstecker auf Regler- und Sensorleiterplatte korrekt eingesteckt ist, ggf. erneut einstecken. Falls nicht erfolgreich, Codierstecker austauschen.
■ Regler- und Sensorleiterplatte prüfen, ggf. austauschen.
Grüße
Marcel