Unterdruck durch Vitocal 262-a im Außenluftbetrieb

Liebes Viessmann-Team,

Ich würde mich gerne mit einer Sorge zu unserer Brauchwasserwärmepumpe an Sie wenden.

 

Wir haben eine Vitocal 262-A und betreiben sie im Außenluftbetrieb. Und wir haben extremen Unterdruck im Haus, wenn die Wärmepumpe läuft. Man merkt das daran, dass es bei den Hebeschiebetüren rein pfeift und leider vor allem am Ofen und entsprechend Rauch im Raum, wenn man gerade anheizt während die Wärmepumpe läuft.

 

Wir haben unsere Lüftungsanlage komplett ausgeschaltet und von der Verrohrung her ist alles getrennt, um sicherzustellen, dass der Effekt nicht von der Lüftung kommt.

 

Haben Sie eine Erklärung für den Unterdruck? Wir brauchen dringend Hilfe! 

 

Viele Grüße 

M.

 

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

da scheint jemand die Planungsanleitung nicht gelesen zu haben (anbei)!?

Es müssen entsprechende Zuluftöffnung geschaffen werden, oder die Lüftungsanlage korrekt darauf  abgestimmt werden.

 

Der Betrieb der WP im Abluftbetrieb zusammen mit einer raumluftabhängige Feuerstätte ist nicht zulässig!!

Wenn der Schorni das sieht wird er die Feuerstätte  außer Betrieb setzen.

 

Siehe Anleitung.

Wusste der Monteur nichts von der Feuerstätte??

Das ist echt eine haarsträubende Geschichte...

 

VG 

 

Hallo M.

 

wende Dich am Besten an das Heizungsunternehmen, welches Dir die WP installiert hat.

Entweder stimmt was nicht mit der Zuluft/Abluft, oder die Anlage ist defekt.

 

 


@Opti  schrieb:

Wir haben eine Vitocal 262-A und betreiben sie im Außenluftbetrieb. Und wir haben extremen Unterdruck im Haus, wenn die Wärmepumpe läuft. Man merkt das daran, dass es bei den Hebeschiebetüren rein pfeift und leider vor allem am Ofen und entsprechend Rauch im Raum, wenn man gerade anheizt während die Wärmepumpe läuft.

 


Es kann lebensgefährlich sein, wenn Rauchabgase (auch unbemerkt) in den Raum gelangen, weil sie durch Unterdruck angesaugt werden, und wenn dann die Luftzuführung für den Ofen nicht für die Frischluftzufuhr ausreicht, kann es durch unvollständige Verbrennung zu Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen.

 

Ihr solltet den Ofen solange aus lassen, bis sich ein Fachmann das Ganze angeschaut hat!

 

 