Vielleicht kann mir jemand helfen?

Habe eine Vitocal 250A Luftwärmepumpe mit 10kw plus Schichtpufferspeicher 500l us Friwa modul, 107qm alles Fußbodenheizung 

 

Ausgerechnete Heizlast unseres sanierten Altbaus vom Energieberater mittels Energieausweis 6,5kw.

 

Zuerst wollte unser Installateur die kleinere Vitocal mit 8 kw, schätze ich einmal, einbauen, kurz vorm Bestellen kam der Rückzieher. Er meinte, dass wir in einer sehr kalten Gegend, Waldviertel mit hoher Luftfeuchtigkeit wohnen. Ein Haus in der Nähe, wo er die kleinere LWP verbaut hat, macht nur Probleme, vereist so stark, dass die Pumpe steht. Ich war sehr skeptisch, sagte das auch, weil wozu gibt es dann eine Heizlast Berechnung? Teilte meine Bedenken, ich sagte sogar, dass ich Angst vor einer Überdimensionierung habe.

Einbau Ende Jänner 2025, Februar und März lief die Pumpe ruhig, mit 4 bis 5 COP Wert, dann kam der Sommer und nun im Spätherbst machte ich mich daran, die Heizkurve richtig einzustellen denn im Februar und März war die mit 0,4/3 viel zu hoch eingestellt und es war daher viel zu heiß im Haus. Obwohl die Pumpe bis auf 2 bis 3 längere Pausen pro Tag ruhig durchgelaufen ist, hat sie nur 15 his 17kw verbraucht.

Nun habe ich die Heizkurve so eingestellt, dass die Soll Temp von 22 Grad auch stimmt. Heizkurve 0/0,3. Nun taktet die Anlage 13 bis 14 Mal am Tag und verbraucht 20 bis 25kw.

 

Ich möchte meinen Installateur darauf ansprechen... 

 

Was sagt ihr dazu? 

 

28 ANTWORTEN 28

Die Frage ist halt immer, wie sieht es wirklich in der Praxis aus. Bei der A10 kommt leider noch dazu, dass sie die 2,6kW aus dem Datenblatt gar nicht erreicht. Wenn du dir dein Diagramm oben ansiehst, ist bei gut 3,5kW bei Temperaturen über 0°C Schluss. Erst wenn es weiter runter geht und der COP sinkt, wird es noch etwas weniger. Dazu gibt es einen ewig langer Thread hier im Forum. Die A08 schafft ihre angegebenen 2,1kW wahrscheinlich eher noch.
Du solltest dich aber auch nicht verrückt machen. Es ist durchaus zu erwarten, dass das Verhalten mit einem der nächsten SW Updates wieder besser wird. Außerdem soll künftig auch die Hysterese bei Puffern einstellbar werden, was hier auch schon oft bemängelt worden ist. Dann hast du einen weiteren Parameter zur Optimierung.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Das sind die Daten aus Montage-/Serviceanleitung Vitocal 250-A 04/2025:
Screenshot 2025-12-06 200536.png

Screenshot 2025-12-06 201000.png


Meine 250-A13 geht bis ca. 500W Verdichterleistung runter, bei einem COP von ca. 4,5 sind das rund 2,2kW.


@Rudi_  schrieb:


Meine 250-A13 geht bis ca. 500W Verdichterleistung runter, bei einem COP von ca. 4,5 sind das rund 2,2kW.


Sind das Wert von VM oder separat gemessen? Das wäre ja super für eine A13.
Vicare zeigt mir gerade 733W / 3,54kW an, was bei aktuell 6°C so ziemlich das Minimum meiner A10 ist.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

1000017317.jpg

Die 500W kommen aus der Viessmann API Abfrage und sind allein die Leistungsaufnahme des Verdichters.

In der App wird daraus 700W/4.3kW bei 10°C AT. Das wird so über eine längere Zeit angezeigt. Die 4.3 ist also nicht aus einer vorher höheren Leistung.

Ich vermute die 200W Differenz sind Lüfter, Wechselrichter usw., also der "Rest" der ODU.