Hallo - wir würden gerne die folgenden Komponenten in zur Steuerung der Wärmepumpe gem. PV Energieversorgung ansteuern:

- SMA Wechselrichter

- SMA Home Manager 2.0

Wärmepumpe Vitocal 333-g

- Schaltgeräte Moxa i/o Logik E1214 oder Shelly Relais

 

Meine Fragen:

- Was ist das bessere Schaltgerät für Inverter Wärmepumpe Moxa oder Shelly?

- Wie werden Moxa oder Shelly mit der Wärmepumpe und Home Manager 2.0 verbunden / konfiguriert?

 

Vielen Dank für eure Hilfe.

 

 

 

7 ANTWORTEN 7

Hallo Martin16,

 

über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.


Hinweis:
-  Falls Smart Grid an die beiden Digital-Eingänge auf der Grundleiterplatte angeschlossen ist („Freigabe Smart Grid 7E80“ auf „4“), darf die externe Aufschaltung für die Heiz-/Kühlkreise nicht eingeschaltet werden („Fernbedienung 2003“ auf „2“). Sonst ist Smart Grid nicht aktiv.
-  Die EVU-Sperre ist im Funktionsumfang von Smart Grid enthalten. Daher darf in diesem Fall das EVUSperrsignal nicht an den Anschlüssen X3.6 und X3.7 angeschlossen werden.


Die Funktionen die darüber ausgeführt werden können, sind folgende:


■ kein Kontakt geschlossen: Wärmepumpe ist im Normalbetrieb


■ Kontakt (A) geschlossen: EVU-Sperre
- Verdichter AUS
- Heizwasser-Durchlauferhitzer kann eingeschaltet werden („Leistung für Heizw.-Durchlauferh. bei EVU-Sperre 790A“).


■ Kontakt (B) geschlossen: Betrieb der Wärmepumpe mit angepassten Temperatur-Sollwerten für verschiedene Funktionen. Die Änderungen werden mit folgenden Parametern eingestellt:
- Trinkwassererwärmung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Warmwasserbereitung 7E91“
- Beheizung Pufferspeicher: „Smart Grid Sollwertanhebung für Heizwasser-Puffersp. 7E92“
- Raumbeheizung: „Smart Grid Sollwertanhebung für Raumtemperatur Heizen 7E93“
- Raumkühlung: „Smart Grid Sollwertabsenk. für Raumtemperatur Kühlen 7E95“


- Der Verdichter schaltet sich nur bei Bedarf ein. Die gültigen Einschaltbedingungen für die jeweilige Funktion müssen erfüllt sein. Für die jeweilige Funktion muss im Zeitprogramm eine Zeitphase aktiv sein.
- Auf die Zusatzheizungen haben die angepassten Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.


■ Kontakt (A) und (B) geschlossen: Die Anlagenkomponenten werden auf die eingestellten max. Temperaturen beheizt oder auf die Mindesttemperaturen gekühlt. Der Verdichter schaltet sich
sofort ein, auch wenn keine Zeitphase im Zeitprogramm aktiv ist.
Max. Temperaturen für verschiedene Funktionen:
- Trinkwassererwärmung: „Max. Warmwassertemperatur 6006“
- Beheizung Pufferspeicher: „Max. Temperatur Pufferspeicher 7204“
- Raumbeheizung: „Max. Vorlauftemperatur Heizkreis 200E“
- Raumkühlung: „Min. Vorlauftemperatur Kühlung 7103“


- Zum Erreichen der max. Temperaturen darf der Heizwasser-Durchlauferhitzer eingeschaltet werden. Die max. Stufe ist einstellbar („Smart Grid Freigabe E-Heizung 7E82“).
- Auf die übrigen Zusatzheizungen, z. B. externer Wärmeerzeuger haben die max. Temperatur-Sollwerte keinen Einfluss. Die Zusatzheizungen werden bei den Grenzen ausgeschaltet, die ohne Smart Grid gelten.
- Die Anlagenkomponenten werden nacheinander gemäß den festgelegten Prioritäten beheizt oder gekühlt, z. B. Trinkwassererwärmung vor Raumbeheizung.
- Die „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ wird auf –30 °C verschoben, sodass die Wärmepumpe auch bei niedrigen Außentemperaturen in Betrieb bleibt.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, vielen Dank für die Rückmeldung und Information. Ist es besser die Kommunikation durch Moxa & Modbus oder Shelly & WLAN/LAN durchzuführen? Welche Shelly Schaltgetäte sind möglich? Ist SG Ready Schnittstelle bei der Wärmepumpe vorhanden? Vielen Dank.

Ich kenne die VC 333-G nicht, es würde mich aber sehr wundern wenn du die WP über Modbus ansteuern kannst.

Flo schrieb ja schon von dem notwendigen "Schütz" um die entsprechenden Kontakte zu schalten.

Da SMA bzw. der Homemanager die Shelly Relais direkt ansteuern kann ist die Frage doch schon beantwortet,oder?

Grüße

Marc

Hallo Flo, vielen Dank für die Nachricht und Informationen. 

Gibt es ggfs. einen Schaltplan zur Einbindung eines Shelly Relais 2 Pro welche ich an einen Elektriker geben kann? Das würde mir sehr helfen.

 

Aktuell sind die folgenden Verbindungen gem. Werk:

X3.1 an Vitotronic 200 Eingang

X3.13 an 216.1

X3.14 an 216.4


Vielen herzlichen Dank.

 

Dafür habe ich keinen Schaltplan, nein. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, kannst du bitte nochmal genauer beschreiben was wie das Relais hier eingebunden wird: “über die Kontakte 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) kann die SmartGrid-Funktion direkt an der Wärmepumpenregelung ausgeführt werden. Die Ansteuerung erfolgt dabei über ein separates Schütz, welches einen potentialfreien Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 (B) bzw. 216.4 (A) herstellt.”

 

Das würde sehr helfen. Vielen Dank

Es muss der Kontakt zwischen X3.1 und 216.1 sowie X3.1 und 216.4 potentialfrei geschaltet werden. Diese sollte dein Elektrofachbetrieb umsetzen können.

 

Viele Grüße
Flo