Ständige Fehlermeldungen A8 Vitocal 300 AW 116 CD 60

Die Wärmepumpe ist bereits seit 2005 in Betrieb. In den letzten zwei Jahren häufen sich jedoch die Fehlermeldung A8  - wobei im Sommer diese nur sporadisch alle 14 Tage angezeigt werden - jedoch seit Umstellung auf Heizungsbetrieb fast täglich 1-3 mal.

 

Mein Heizungsfachbetrieb, welcher die Anlage auch installiert hat, ist mit der Anlage an sich überfordert und kann mir keine Lösungen anbieten. Laut Aussage des Fachbetriebs hat man Viessmann das Problem  mitgeteilt und um Kontaktaufnahme mit mir gebeten - seit dem sind schon Monate vergangen - gemeldet hat sich jedoch niemand.

 

Hatte jemand vergleichbare Probleme und kann mir hierzu eine Lösung anbieten?

 

Danke und Gruß in die Community

MJ

 

 

 

1 ANTWORT 1

Bei uns läuft eine Vitocal 300 Typ WW

Seit 2003 ohne Probleme und ohne Wartung

Seit einigen Wochen jeden Tag Fehlermeldung A8 Regelhochdruck Verdichter 1

Trotz Fehlermeldung arbeitet die Anlage einwandfrei. Stelle keinen erhöhten Stromverbrauch oder andere Fehlerquellen fest

Meine Heizungsfirma hält sich bedeckt läuft ja.

Im Handbuch wird aufgeführt

Luft im Heizkreis

Sekundär Pumpe oder Heizkreispumpe blockiert

Heizkreis verschmutzt

Eigentlich klare Anweisungen

Es wird wohl darauf auslaufen alles so zu lassen um die Anlage nicht ganz ausser Betrieb zu setzen