Hallo zusammen,

habe ein Problem mit der Speicherladepumpe vom Warmwasserspeicher(Trinkwasser). Und zwar ist das Relais verklebt und die Pumpe läuft im Dauerbetreib. Laut Menü müsste die Pumpe aus sein und auch über den Aktorentest lässt sich die Pumpe nicht mehr ausschalten. Habe die Pumpe deswegen ausgeklemmt und schalte Sie nun manuell.

Nach den Unterlagen müsste die Pumpe auf LP2 X7.10 angeschlossen sein. Im Deckel der Steuerung vermute ich auf Stecker 224.7 hängen. Da komme ich mit den Bezeichnungen nicht klar. Habe deswegen ein Foto mit einen grünen Kreis gekennzeichnet wo die Phase der Pumpe angeschlossen ist. Wie heißt dieser Stecker nun?

Habe zumindest schon rausgefunden das es sich bei untere Platine um die MB761 handelt und die oben drauf sitz die LP SA135. Vermutlich ist das betroffenen Relais auf der MB761 stimmt das?

 

Vielleicht kann jemand sagen welches Relais es ist Bezeichnung und wo und auf welcher Platine es zu finden wäre? 

Steuerung Vitotronic 200 W01B  

WP: Vitocal 350-A 

Bin für jede Hilfe sehr Dankbar.

 

20250124_100227_resized_1.jpg
20250122_181112_resized_1.jpg
20250122_194848_resized_1.jpg
4 ANTWORTEN 4

Hallo WPHeizung,

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit, anschließend kann ich dir die notwendige Ersatzteilnummer mitteilen. 

 

Viele Grüße
Flo

7439963201041104

Danke und ja, das passt. Die Bestellnummer der Grundleiterplatte lautet 7891933.

 

Viele Grüße
Flo

Vielen Dank für die Antwort. Möchte nicht die komplette Platine austauschen wenn möglich sondern nur das Relais. Leider bekommt man darüber keine Informationen. Was ich natürlich verstehen kann.

Eine Frage hätte ich trotzdem noch ist die Grundplatine 7891933 bei den Vitortronic200W01B und Vitortronic200W01C die gleiche? 