Hallo zusammen,
ich planen gerade den Ersatz einer "Uralt-Trimatik" (an einem Edelstahlkessen EH-18) durch eine Vitotronic 200 KW2.
Jetzt stehe ich vor der Frage: Kann/Soll/Muss ich die zwei Anschlüsse an der Thermostromweiche des Gaskobireglers (Robertshaw Unitrol 7000) mit der neuen Steuerung verbinden? Wenn ja, wie?
Danke im Voraus für eine Erleuchtung 🙂
Ingo
Gelöst! Gehe zu Lösung.
So, ich habe das Rätsel mittlerweile gelöst 🙂
Falls es jemanden interessiert: In der alten Trimatik lief die Thermostromweiche über einen Millivolt-STB. Dieser unterbricht bei Übertemperatur die Zündflamme des Gaskombireglers (Halbautomat).
Der direkte Anschluß an die Vitotronic ist leider nicht möglich, aber es gibt dafür von Viessmann einen externen STB (Zusatzgerät): 7403 965
So, ich habe das Rätsel mittlerweile gelöst 🙂
Falls es jemanden interessiert: In der alten Trimatik lief die Thermostromweiche über einen Millivolt-STB. Dieser unterbricht bei Übertemperatur die Zündflamme des Gaskombireglers (Halbautomat).
Der direkte Anschluß an die Vitotronic ist leider nicht möglich, aber es gibt dafür von Viessmann einen externen STB (Zusatzgerät): 7403 965