Kann die Sole / Wasser-Wärmepumpe VITOCAL 200, BJ 2007, nachgerüstet werden, so dass sie steuerbar ist und die Anforderungen nach §14a EnWG Modul 2 erfüllt?
Hallo Lutz53,
nein, dafür wird es nichts mehr geben. Wenn dann kann der EVU-Sperrkontakt genutzt werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo,
die 200-G hat einen ON/OFF Verdichter: Aus oder "Vollgas" da kann man nichts nachrüsten um genau auf 4,2 kW zu kommen.
Aber je nach dem welche 200-G du hast könnte man evtl die 40% Regel anwenden.
Wenn die max Leistungsaufnahme des Verdichter + Heizstab über 11 kW liegen, würde sie in die Regel fallen.
Ein EVU erklärt das in einem Dokument exemplarisch:
--> Kapitel 3.5
Man könnte dann im Fall der Dimmung einfach den Heizstab per Schütz abschalten.
fertig!
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
4 | |
4 |