Nachrüstung Steuerbarkeit Vitocal 200 von 2007 für Modul 2, §14a EnWG möglich?

Kann die Sole / Wasser-Wärmepumpe VITOCAL 200, BJ 2007, nachgerüstet werden, so dass sie steuerbar ist und die Anforderungen nach §14a EnWG Modul 2 erfüllt?

2 ANTWORTEN 2

Hallo Lutz53,

 

nein, dafür wird es nichts mehr geben. Wenn dann kann der EVU-Sperrkontakt genutzt werden.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

 

die 200-G hat einen ON/OFF Verdichter: Aus oder "Vollgas" da kann man nichts nachrüsten um genau auf 4,2 kW zu kommen.

 

Aber je nach dem welche 200-G du hast könnte man evtl die 40% Regel anwenden.

Wenn die max Leistungsaufnahme des Verdichter  + Heizstab über 11 kW liegen, würde sie in die Regel fallen.

 

Ein EVU erklärt das in einem Dokument exemplarisch:

https://www.swneustadt.de/wp-content/uploads/2024/05/Dokumentation-Technische-Umsetzung-Paragraph-14...

--> Kapitel 3.5

 

Man könnte dann im Fall der Dimmung einfach den Heizstab per Schütz abschalten.