Hallo!
Wir haben eine PV Anlage bekommen und der hiesige Versorgungsbetrieb hat nun die Zähler gewechselt. Seitdem macht die Heizung (Vitocal 222) kein warmes Wasser mehr bzw. erhitzt nicht mehr bis zum Soll, sondern nur bis 35 Grad. Es gibt aber auch keine Fehlermeldung.
Jetzt versuche ich die Ursache zu finden. Das Stichwort "Drehfeld" fiel bei der Installation der PV Anlage. Kann das Drehfeld etwas damit zu tun haben?
Viele Grüße und vielen Dank für eine Antwort
Wenn es ein Problem mit dem Drehfeld geben würde, würde die Wärmepumpe eine Fehlermeldung anzeigen und den Betrieb ganz einstellen.
Das Drehfeld ist auch nur bei dreiphasig angeschlossenen Wärmepumpen wichtig.
Welche Vitocal 222 haben sie? Diese Wärmepumpe wird in der Regel, bis auf den Durchlauferhitzer, einphasig angeschlossen. Für den Durchlauferhitzer ist das Drehfeld unbedeutend.
Gibt es eine Verbindung zwischen PV und WP, d.h. steuert die PV die WP?
Susanne hat eine 222-G - die ist ohne Inverter
bei dem Modell ist das Drehfeld entscheidend!
Wenn das Drehfeld jetzt falsch ist startet die WP nicht mehr.
Entweder hat der Versorgungsbetrieb festgestellt, dass das Drehfeld bisher falsch war , dann müssen an der WP jetzt 2 Kabel vertauscht werden.
Es ist allerdings ein Frechheit wenn der Versorgungsbetrieb das einfach so macht, ohne zu fragen ob es Geräte gibt, die auf das bisherige Drehfeld abgestimmt sind.
Oder der Versorgungsbetrieb hat einfach einen Fehler gemacht .
VG
Deswegen die Frage nach dem Typ. Bei einem falschen Drehfeld sollte die Wärmepumpe aber einen Fehler anzeigen und gar nicht starten.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
5 | |
5 |