Homatic-IP + Vitocal 250 A ?

Wir möchten unsere Ölheizung (nicht Viessmann) durch eine Viessmann Vitocal 250 A ersetzen. Da wir unsere Raumtemperatur (Fußbodenheizung und Heizkörper) über das in Deutschland führende Sytem Homatic IP der Fa. ELV in Leer regeln, möchten wir das gerne verbinden.

 
Ist mit einer Anbindung zu rechnen und wenn ja, wann?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das schließt sich ja durch den Einsatz der Wärmepumpe nicht aus. Wichtig ist, dass die Heizkennlinie ideal eingestellt ist. 

 

Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.


Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.


https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Hallo Viessi18,

 

eine Kooperation mit Homatic IP der Firma ELV ist derzeit nicht geplant. Wie soll denn darüber die Ansteuerung erfolgen?

 

Viele Grüße
Flo

Halllo,

 

in den Zimmern sollen die Homatic-IP  Raum-Thermostate für die Ansteuerung der Stellgliedern im Fußbodenheizungsverteiler verbleiben und das gilt auch für die Thermostate and den Heizkörpern im Keller. 

 

Viele Grüße

 

 Viessi18

 

 

Das schließt sich ja durch den Einsatz der Wärmepumpe nicht aus. Wichtig ist, dass die Heizkennlinie ideal eingestellt ist. 

 

Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.


Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.


https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...

 

Viele Grüße
Flo

Danke schön für die detaillierte Antwort!