Hallo Flo,
hier die Infos zu den Parameter:
SEt = 60
ndt = 7
rd = war auf 7, aktuell jetzt auf 4
EH1 = 6
Das beutet der elek. Heizeinsatz ist aktiv,
wenn der Sollwert der Warmwassert. (60) abzüglich EH1 (6) unterschreitet < 54.
Deaktiv ist der Heizstab, wenn der Sollwert der Warmwassert. (60) abzüglich rd (4) überschreitet >56.
Ab 56 bis 60 läuft nur noch der Verdichter, möchte gerne in den Wintermonaten den Heizstab länger, also >56 mit aufnehmen.
Welche Parameter sind hier zu empfehlen, danke.