Hallo.Wollte mal fragen ob man die Wärmepumpe den ganzen Tag auf Geräuschreduzierung einstellen kann.Momentan von 22 bis 6 Uhr eingestellt. Habe bemerkt das durch die Reduzierung die Pumpe einen viel längeren Lauf des Verdichters mitbringt und so viel weniger taktet als Tagsüber bei selber Temperatur.Ist es ratsam die Reduzierung ganztägig einzustellen,oder ist das ein Problem für die Wärmepumpe. Gruß 

13 ANTWORTEN 13

Das machen andere bereits wegen eines FW-Fehlers in Version 2417 und 2404 in Verbindung mit einem Speicher. Evtl. betrifft dich das auch. Die FW 2440 soll das Problem beheben.
Gelöst: Viessmann Climate Solutions Community - Viessmann Climate Solutions Community


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Zusätzlich: Der Geräuschreduzierte Betrieb reduziert die Drehzahl der Ventilatoren und des Verdichters. Bei Spitzenlastzeiten könnte es Komforteinbußen geben.

LG Daniel 

Ich habe über die gesamte Heizsaison 2025/26 die Geräuschreduzierung auf moderat 24/7 eingestellt.
Warmwasser laden dauert dadurch deutlich länger.
Ansonsten fällt die Geräuschreduzierung bei meiner Anlage, Heizbedarf, Wetterverhältnissen nicht auf.
Die Funktionsweise der Geräuschreduzierung (moderat) zeigt sich bei meiner Vitocal 250A so, dass die Reduzierung erst ab einer gewissen Leistung (ca. 50 %) überhaupt greift. Unterhalb dieser Grenzen läuft die Anlage ganz normal.
In den mir vorliegenden Viessmann Dokumenten/Serviceunterlagen finden sich keine Informationen, die eine dauerhaften Nutzung einschränken.
Taktzeiten können länger werden, im ungünstigsten Fall werden möglicherweise die Raumtemperaturwerte nicht mehr erreicht.
gruss rudi

Vitocal 250A-13, 300l WW, 400l Puffer, Heizkörper und FBH 

  • Hallo.Habe meine Wärmepumpe seit letzter  Jahr durchgehend auf Geräuschreduzierung eingestellt.Läuft so viel länger.Laut Viessmann kein Problem. 

Es werden meiner Kenntnis nach die Lüfterdrehzahlen reduziert und der Kompressor muss dann die Energie, die weniger der Umgebungsluft entzogen wird, durch eine höhere Verdichterleistung ausgleichen. Ob es beim Stromverbrauch eine 0 Summe ist?
So ist es zumindest bei meiner Vitocal 222-S gewesen, wo ich es ausprobiert habe.

Den Einfluss auf die Vorlauftemperatur habe ich nicht ausprobiert. Man wird so aber bei tiefen Temperaturen, früher den Durchlauferhitzer zuschalten.
Gruss
ralf

Vitocal 222-S E08 (SW 2440)

Bei den OneBase-Anlagen werden normalerweise Lüfter und Verdichter begrenzt. Damit sinkt die maximale Leistung der Anlage. Eine genaue Spezifikation für jeden Anlagentyp gibt es leider nicht.

 

Im geräuschreduzierten Betrieb werden die Drehzahlen des Ventilators und gegebenenfalls des Verdichters
begrenzt. Dadurch reduziert sich der Geräuschpegel im Betrieb der Außeneinheit.

 

Die konkreten max. Drehzahlen des Ventilators und gegebenenfalls des Verdichters für die Betriebsstatus
stark, wenig oder nicht, sind intern vorgegeben und abhängig vom Wärmepumpentyp. Die Korrelation der
Verdichterfrequenz zur Ventilatordrehzahl ist als Kennlinie in der Regelung hinterlegt.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Ich habe das an meiner A10 jetzt einmal durchgespielt. Während des Abtauens gibt die Anlage üblicherweise volle Leistung. Bei mir sieht die Begrenzung demnach folgendermaßen aus.

 

StufeFan0 Speed / %Fan1 Speed / %Compressor Speed / Hz
Keine
Reduzierung
606585
Leichte Reduzierung455050
Maximale Reduzierung455050

 

Zwischen leichter und maximaler Reduzierung gibt es beim Limit offenbar keinen Unterschied, was auch andere schon berichtet hatten.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Ich fahre meine 200er den ganzen Sommer über Geräuschreduziert. Die Lüfterdrehzahl sinkt, wie auch die Kompressorleistung und so holt man Laufzeiten, eleminiert Takten. 

Andere Hersteller haben im Menü einen Punkt für prozentuale Leistung, bei VM versteckt sich diese Option unter Geräuschreduzierung.

 

Ein weiterer Vorteil: Bei kleiner PV oder wenig Leistung vom Dach wird diese voll genutzt ohne Zukauf. 

Nebeneffekt: Der oder die Lüfter laufen nicht Vollgas, ich bilde mir ein das ist der Lebensdauer zuträglich.

 

@ABR 

Stufe I und Stufe II unterscheiden sich nur durch die Reduzierung Heizen und Kühlen oder nur Heizen. 

 

Man sollte den Modus aber nur verwenden so lange die Anlage nicht den DLE benötigt, sonst geht es finanziell nach hinten los. 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.

Zusätzlicher Vorteil bei PV.

Im Erzwungenem Betrieb.

Die Wärme geht über längere Zeit ins Haus ohne das die Vorlauf Temperatur großartig steigt.

Die Heizkörper und Fußbodenheizung können die Wärme auch ins Haus bringen.

Batterie Ladung geht nebenbei, und auch mal der Geschirrspüler.

 

Und wenn die PV Leistung weniger ist, lässt man die halt wie bei mir mit um 600W durchlaufen.

Oder andere Verbraucher anstehen.

 

Gruß Frank

 

250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.

Könnte sein, dass bei max. Reduzierung nicht mehr gekühlt wird. Da ich keine FBH habe, ist das bei mir nicht relevant. Die Laufzeitverlängerung im Sommer spielt bei mir also nur für die WW-Bereitung eine Rolle. Mit der Geräuschreduzierung komme ich aber nicht soweit runter, dass es sich im ECO-Modus bemerkbar macht. Deshalb gehe ich hier über eine Reduzierung des Volumenstroms.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Das mit der Kühlung sollte gerade noch reichen.

Im Sommer weis ich das.

Bei 7/12 Vorlauf und 33 Grad Außen ist der EER etwa 4, sind 1,7KW x 4 = 6,8KW. 

Bei mitlerer Gebläsestufe hätten die 3 Gebläse Konvektoren bei mir zusammen etwa 7KW Kühleistung.

 

Aber per Fußboden Thermostat und Klimasensor bekommt man die Teile in das Smart Klimate rein.

Leider etwas Bastel Arbeit.

 

 

250AH A10 , 910L Puffer, Vitocal262A T2H, 24KW Öl Kessel , FB+HK 2 Mischer, 14,4KWp PV, 8/21KWh Speicher, 200m2 Fläche BJ 2004, 13 Vicare Thermostate, 3 Gebläsekonv. mit Fußboden Thermostat.
Gebläsekonvektor leistung.png


@Küstenpumpe  schrieb:

Stufe I und Stufe II unterscheiden sich nur durch die Reduzierung Heizen und Kühlen oder nur Heizen. 

Steht das eigentlich irgendwo? In den OneBase-Dokumenten hatte ich das bisher nirgendwo gelesen und im Manual von der 200-S finde ich auch nur folgendes.

ABR_0-1771442099857.png

 


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2532, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Dann gab es dort eine Änderung. 

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY plus 5Kw BHKW, nur Heizkörper. Plus Öler als Backup-/Wintersystem.