abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Geräuschreduzierter Betrieb 250A Update 2440 nicht editierbar

Hallo

Irgendwie ist seit dem Update auf 2440 der Geräuschreduzierte Betrieb wieder nicht editierbar.

Auch nicht über Viguide wie früher.

Angeblich nur noch über den Fachpartner?

Habt Ihr das auch seit dem Update?

Okay, hab es einmalig über den Inbetriebnahme Assist aktiviert, danach kann es über die App wieder gesteuert werden.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023
26 ANTWORTEN 26

Bei mir ist es nach dem Update eigentlich wie vorher. Der geräuschreduzierte Betrieb ist in Viguide weiterhin "editierbar für den Anlagenbetreiber" und kann auch über die ViCare-App eingestellt werden. Ich musste dazu nicht noch einmal die Inbetriebnahme durchlaufen.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

@Optimus1 

Hallo K...

 

In der ViCare-App kann ich den Geräuschreduzierten Betrieb aktivieren und die Stufen passend einstellen.

 

In ViGuide fehlt auch bei mir die Einstellung.

 

Bis denne

Andreas

 

Vitocal 250-AH A13 V.2440 / Vitodens 300-W

Nur damit wir vom Gleichen sprechen:

ABR_0-1738059728652.png

 


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Ich hatte schon geschrieben, das ich diese Funktion in ViGuide bei V.2440 nicht habe.

 

Gruß

Andreas

 

Vitocal 250-AH A13 V.2440 / Vitodens 300-W

Bei mir auch seit Update nicht editierbar.

Müsste auch wieder über Inbetriebnahme aktivieren.

@Optimus1 

 

War gerade nochmal in der ViCare unter Einstellungen.

 

Geräuschreduzierter Betrieb lässt sich jetzt bei mir wieder aktivieren.

 

Heinzelmännchen?

Ne wei Du einmal wieder über den Inbetriebnahme Assist aktiviert hattest.

Bei mir geht es danach auch wieder über die App.

Sogar die alten Heizzeiten sind hinterlegt.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Ja wo ist das hinterlegt? Ich finde dies nicht mehr im ViGuide.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Eben nicht.

Ich war seit dem Update nicht mehr im Inbetriebnahmeassisten um an dieser Einstellung etwas zu ändern.

Hab ich auch nur wegen der SW2417 benötigt.

Nach Update nicht mehr verfügbar und jetzt wieder-ohne daß ich daran was gemacht habe- in ViCare wieder aktivierbar.

 

 

In ViGuide hab ich eben noch nachgesehen. Dort ist der editier Button nach wie vor weg.

Seltsam.

Ja im ViGuide ist er weg.

In der App kann ich ihn zumindest wieder scharf schalten.

Wer weiß ...

 

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

@Andreas_61 

 

Wie ist das bei dir?

 

Kannst du über ViCare aktivieren?

Hallo Kalle,

 

in der App geht es einwandfrei.

Im Inbetriebnahme-Menu ist es natürlich eingeschaltet, sonst ginge es in der ViCare-App ja nicht.

 

Gruß

Andreas

 

Vitocal 250-AH A13 V.2440 / Vitodens 300-W

Unter Kältemittelkreislauf


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Andreas_61_0-1738092741369.png

Da ist nix zum Einstellen.

 

Gruß

Andreas

 

Vitocal 250-AH A13 V.2440 / Vitodens 300-W

Offenbar wieder eine Viessmann'sche Merkwürdigkeit. Keine Ahnung, warum es bei mir weiterhin funktioniert und bei anderen nicht. Hängt vielleicht an der Anlagenkonfiguration (mit / ohne Speicher?). Ich bin doch aber bestimmt nicht der einzige?


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Ja so sieht es bei mir auch aus. Nur das ich die Ringheizung an habe.

Früher hing hier noch das Wochenprogramm.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Optimus1 hat einen Puffer, wir nicht.

Daran kann es auch nicht liegen.

 

Gruß 

Andreas 

 

Vitocal 250-AH A13 V.2440 / Vitodens 300-W

Stimmt.
A13 / A10 dürfte es eigentlich auch nicht sein.


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Auch so ein Thema.

In manchen ViCare App Abbildungen sieht man eine Kachel für den Pufferspeicher in anderen nicht.

Kommt wahrscheinlich wirklich auf die Eingaben bei der Konfiguration  an.

 

Ich hab trotz Speicher (WW und extra HZ)

keine Kachel für HZ Speicher.

Über Gerätestatus lassen sich die Daten abrufen.

Was soll's, Hauptsache die Anlage läuft ordentlich.

Sieht bei mir - seit 2440 - auch so aus.

 

  • ViGuide nur noch Status 
  • ViCare aktivier- und editierbar

 

[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]

Eine Veränderung in ViGuide (Korrektur: ViCare war hier falsch) habe ich übrigens auch. Mir wird jetzt unter Energy Management die Analyse angezeigt. Bisher stand da immer "Keine Daten verfügbar".

ABR_0-1738137231962.png

 


Vitocal 252-A AWOT-E 251.A10, SW2440, ohne HZW-Speicher, Radiatoren, 125m²

Unter Android App-Version 3.31.0 an keinem unserer 5 Geräte im Energiecockpit sichtbar,

nur wie vorher Strom und Thermische Leistung.

 

Gruß

Andreas

 

Vitocal 250-AH A13 V.2440 / Vitodens 300-W

@Andreas_61 

 

Der Screenshot von @ABR zeigt nicht die ViCare App, sondern die ViGuide Browser Anwendung mit Energy Management, das nichts mit der Funktion Viessmann Energiemanagement zu tun hat.

 

 

 

[ 151-A, 8 kW, 190 l WW integriert, ohne Puffer, 180 m2 FBH, ViCare ERR Steuerung ]
Screenshot_20250129-091925.png

OK, das war missverständlich ausgedrückt.

In ViGuide habe ich es auch, in ViCare nicht.

 

Gruß

Andreas

 

Andreas_61_0-1738140027666.png

 

Vitocal 250-AH A13 V.2440 / Vitodens 300-W