Fehler 4B geht nicht weg

Im Februar 25 hatten wir einen Komplettausfall unserer Vitocal-300A Wärmepumpe, alles kalt. Damals im Fehlerspeicher Code 65. Nach Rücksprache mit unserem Heizungsbauer kam der Viessmann Techniker und hat einen Sensor im Kältekreis getauscht. Ab dann hatten wir wieder Heizung und Warmwasser. Natürlich blieb der Techniker keine 6 Stunden bis alles wieder warm war. Ein noch weiterhin angezeigten Fehler 4B "Vorlaufsensor Anlage" würde dann verschwinden, wenn die Anlage wieder warm ist. Allerdings verschwindet dieser Fehler nicht. Was kann ich unternehmen, damit das Bedienpanel wieder normal grün anzeigt? Quittieren des Fehlers führt auch zu keinem Erfolg.

20250421_085526.jpg
20250215_130640.jpg
20250215_130804.jpg
20250215_130823.jpg
20250215_130830.jpg
2 ANTWORTEN 2

Hallo BellKe, 

 

ist denn ein Vorlaufsensor Anlage vorhanden? Dieser würde, falls vorhanden, an F13 eingesteckt sein. Ist er nicht vorhanden, muss er über den Parameter 701B auscodiert werden. 

 

Viele Grüße
Flo