Vitocal 300-a und Vitotronic 200 Vorlaufsensor Anlage 4B Störungsmeldung

Sehr geehrte Damen und Herren,

mir wird in der Steuerung folgende Störung angezeigt "Vorlaufsensor Anlage 4B". Beim Versuch diese Störung zu quitieren wird diese weiterhin angezeigt. Auch ein Neustart hat nicht geholfen.

 

Hintergrund warum der Fehler aufgetreten sein könnte:

Die Temperatur meines Trinkwasserspeichers war auf 25 Grad gefallen, und die Steuerung hat es nicht mehr geschafft selbstständig die Temperatur zu erhöhen. (Fehler 20 und 58 im Kältekreis) und hat den Betrieb der Wärmepumpe immer wieder eingestellt. Aus diesem Grund habe ich die elektrische Zusatzheizung eingeschaltet. Aus Versehen hab ich vermutlich in der Codierebene auch die externe Wärmeerzeugung kurzzeitig auf "1" gestellt. Ich habe den Eindruck, dass seit dem die Störungsmeldung aufgetaucht ist.

Mit Hilfe der elektrischen Zusatzheizung konnte ich das System aktuell wieder korrekt einschwingen, so dass alles zu laufen scheint, jedoch wird leider diese Störungmeldung "Vorlaufsensor Anlage 4B" weiterhin angezeigt. 

MfG

S.Fischer

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo FischerSebastia,

sobald ein externer Wärmeerzeuger vorhanden ist, benötigt die Anlage diesen Sensor. Wenn er nicht da ist und auch kein externer Wärmeerzeuger, dann musst du den Parameter 7B00 und 701B wieder auf 0 stellen.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo FischerSebastia,

sobald ein externer Wärmeerzeuger vorhanden ist, benötigt die Anlage diesen Sensor. Wenn er nicht da ist und auch kein externer Wärmeerzeuger, dann musst du den Parameter 7B00 und 701B wieder auf 0 stellen.

Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,

danke für die Rückmeldung. Es hat soweit funktioniert. Warum auch immer ließ sich zunächst Parameter 701B nicht auf 0 stellen, er sprang immer wieder zurück auf 1 obwohl 7B00 bereits auf 0 stand. Nach Neustart und einigen wechseln von 7B00 hat es dann aber funktioniert. Vielen Dank!
Sebastian Fischer
Top-Lösungsautoren