Am 5.9. wurde unsere 2018 im Betrieb genommene Vitotronic 200 / Vitocal200 wie jedes Jahr gewartet. Am 3.10. kam nach sehr feuchter und kalter Nacht die Fehlermeldung „Wärmepumpe A9“, die ich quittieren konnte. Seit dem funktionierte die Anlage wieder. Heute Nacht 6.11. erste sehr kalte und feuchte Nacht seit langem, kommt die Warnung „AA Abbruch Abtauung“.
ist hier ein Zusammengang zu erkennen. Wurde beim „Entlüften“ auf dem Dach bei der Wartung das System nicht richtig geschlossen?
was ist zu tun. Kann ich die Anlage wieder n Betrieb nehmen, ohne über Zusatzheizer zu heizen. Wenn ja wie? Inzwischen haben wir wieder 9 Grad draußen.
Hallo Tom-Ratlos,
bitte lies dafür die Meldungshistorie des Kältekreisreglers aus. Dafür musst du die "OK"- und "Menü"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gehst du auf "Diagnose" -> "Kältekreis" -> "Meldungshistorie" und bestätigst dies jeweils mit "OK".
Teil mir auch die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Seriennummer:
freue mich auf Ihre Rückmeldung
Danke, die 20 ist eine Regelhochdruckstörung und kommt zum Beispiel, wenn der Warmwasser-Sollwert zu hoch eingestellt wurde. Schafft die Wärmepumpe ihn nicht und die eventuell freigegebene Zusatzheizung hat diesen bis zum Ablauf der Mindestpausenzeit ebenfalls nicht erreicht, startet sie neu und geht auf Störung.
Viele Grüße
Flo