Hallo Flo,
dank eurem App-Update habe ich anscheinend noch einen größeren Stromfresser gefunden.
Ich habe jetzt mal den Heizwasser-Durchlauferhitzer deaktiviert aber auch noch eine Frage zur Vorlauftemperatur.
Anlagennummer: 7509209501344100
Ich habe in der App jetzt festgesellt, dass dieser Regelmäßig anspringt, auch bei moderaten Temperaturen.
Der Pufferspeicher steht auf "normal".
Die Heizkurve mittlerweile auf:
Soll-Temp: 21 Grad
Neigung: 0,3
Niveau: 1
Die Einstellungen sahen so aus:
Die max. Vorlauftemperatur (300E) habe ich auf 350 (35 Grad) reduziert.
Heizw-Pufferspeicher:
7200: 1
7202: 500
7203: 50
7204: 600
7205: 0
7208: 500
7209: 0
720A: 0
Elektr. Zusatzheizung:
7900: 1
7902: 0
7905: 30
7907: 3
790A: 0
790B: 500
Folgende Parameter (PV) sind ebenfalls eingestellt:
7E00: 1
7E12: 1
7E22: 100
7E13: 1
7E23: 0
7E02: 10
7E04: 20
Ich gehe davon aus, dass der Heizwasser-Durchlauferhitzer nicht wirklich benötigt wird, oder sehe ich das falsch?
Was ich mich aber aktuell noch etwas verwundert ist die Schwankung der Vorlauftemperatur, der Pufferspeichertemperatur und der Rücklauftemperatur der hydraulischen Weiche.
Diese schwanken doch ziemlich. Die Vorlauftemperatur geht zur Zeit bis ca. 28 Grad hoch unter wieder runter auf ca. 22. Der Pufferspeicher geht hoch bis ca. 40 Grad und runter ebenfalls auf 22 Grad.
Ich hätte auf eine relativ konstante VT von ca. 28 Grad bei ca. 6 Grad Außentemperatur angenommen bzw. sobald die VT Richtung 22 Grad läuft, kühlen die Räumen gefühlt aus.
Danke für dein Feedback.
Gruß
Patrick
Bitte sehr...
Ich weiß, die App hatte es in der Vergangenheit alles korrekt angezeigt...
Schau jetzt bitte nochmal nach, ob es korrekt angezeigt wird.
Viele Grüße
Flo
Jetzt passt alles, in allen Kombinationen...
Was hast du gemacht?!?
Wir haben die Vitoconnect neu gestartet.
Viele Grüße
Flo
Danke 😎