Es geht primär um den Heizwasser-Pufferspeicher. Die Fotos beziehen sich auf auf WW-Speicher, weil ich die letzten Tage das Phänomen beobachtet habe, dass der Heizwasser-Speicher die Anforderung hat zum Heizen dann aber erste der WW-Speicher aufgeheizt wird, außerhalbe der definierten Zeitfenster: Anforderung: 17:55 Einschalthysterese erreicht (SC: HK) -> Foto mitte 17:55 Hydraulikkreiswechsel (SC: WW) -> Foto links 17:57 Leistungsanforderung (SC: WW) -> Foto rechts Foto: Ich frage mich daher, ob es damit zusammenhängt, dass der Heiz-Speicher soweit runterkühlt, weil dass WW Vorrang hat. Was aber um 17:57 nicht mehr sein sollte, da das Zeitprogramm für WW nur zwischen 12-16 Uhr akiv ist. Das einzige was das verhalten erklären würde in meinen Augen, wenn die Anforderung über die PV-Anlage kommen würde, was ich um 17:57 und bei absoluter Dunkelheit aber auch ausschließen kann. Dann wundert mich aber das PV-Symbol in der Steuerung, was meine Theorie wieder irgendwie bestärkt: Ich versuche gerade nur die Zusammenhänge oder Unstimmigkeiten zu verstehen. Ich hoffe ich konnte meine Verwirrung in passende, systematische Worte packen. Gruß Patrick