Hallo Karl, vielen Dank für deine Unterstützung. Es ist so, wie von dir beschreiben. Der Mischer liefert 35°C zur FBH, unabhängig davon, wie heiß das Wasser im Puffer ist. Wenn das Wasser 60° im Pufferspeicher hat, kommen durch den Mischer trotzdem nur 35° an der FBH an. Die 60° können aber auch direkt die Heizkörper versorgen (über andere Leitungen) und laufen nicht durch einen Mischer. Ich habe die 40°C angenommen, da mir das als maximale Vorlauftemperatur des Heizkreises in der App angezeigt wird. Ich kann sie nur niedriger einstellen, wenn ich möchte. Lässt sich diese Temperatur auch in den Parametern erhöhen, wenn man denn rankommt? Die von @ABR vorgeschlagene Lösung klingt gut, ich sehe jetzt nur das Problem, dass ich nicht an die Parameter rankomme...
... Mehr anzeigen