Hallo,
ich habe bei meiner nicht einmal 1 Jahr alten Wärmepumpe das Problem, dass sie ständig über die Meldung EVU Abschaltung abschaltet. Es ist aber der EEV Kontakt mit einem Bügel überbrückt.
Was könnte hier das Problem sein?
Danke
Hallo Adrian98,
ist die Smart Grid Funktion an deiner Wärmepumpe vorhanden?
Viele Grüße
Flo
Habe den SmartGrid Anschluss nicht mehr belegt.
Es war das Problem jetzt eine Zeitlang weg.
Heute jedoch habe ich im Logbuch wieder den Text "Methoden Ein" "EVU-Sperre aktiv" 11* außerhalb der Heizzeiten vermerkt.
Was könnte da noch Schuld sein?
Wie ist der Parameter 7E80 unter der Gruppe Smart Grid eingestellt? Wird denn auch aktiv C5 - EVU Sperre aktiv angezeigt?
Viele Grüße
Flo
Der Parameter 7E80 Freigabe SmartGrid ist auf 0 (SmartGrid ist ausgeschaltet).
Ich konnte leider noch nicht beobachten ob die Fehlermeldung aktiv angezeigt wird. Aber sie ist im Logbuch immer wieder verzeichnet. Dadurch kommt es auch zu vermehrten Verdichterstarts. In der Meldungshistorie des Kältekreisreglers ist kein aktiver Fehler gemeldet. (Nur alte Fehlermeldungen)
OK, dann kann am Kontakt X3.6 und X3.7 nur ein EVU-Sperrkontakt angeschlossen sein. Prüf das bitte einmal, ob an dem Kontakt tatsächlich eine Brücke eingelegt ist.
Viele Grüße
Flo
Es war ursprünglich ein EVU Sperrkontakt vorhanden. Dieser wurde aber bereits bei Beginn der Probleme entfernt und gegen einen Bügel getauscht.
LG Adrian
Irgendwo scheint da aber noch der Fehler zu sitzen, denn es kommt ja noch zu einer Unterbrechung. Eventuell sitzt die Brücke nicht richtig.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |