Hallo zusammen, 

unsere Wärmepumpe Vitocal 222-g BWT 108 zeigt nach Abschaltung und Arbeiten an der Strom Untervermietung den Fehler Primärquelle CA.

Die Kontakte x3.8 und X3.9 sind ok. Und wir haben kein NC oder AC aktiviert. Woran könnte der Fehler liegen?

Mfg Ivo

 

Nachtrag:

Hallo zusammen, Fehler hat sich erledigt. Anlage läuft wieder.

Das Problem war das die Außenleiter in der Verteilung vertauscht wurden und dadurch wurde zum Glück der interne Phasenwächter ausgelöst.

 

VG Ivo 