Da meine Vitocal 250-A AWO-E-AC 251A.16 nach Beginn der Heizperiode das WW immer trotz abgestellter Funktion immer auf 68,8 ° aufheizt und so unnötig viel Strom zieht, oobwohl ich kaum WW brauche, Habe ich an dem 3-Wege Ventil gespielt;

Es soll ja eigentlich elektronisch gesteuert sein, hat aber auch einen Drehschalter mit der Skala 10, 8, 6, 4, 0;

Eingestellt ist der Schalter auf Null: WW-Temperatur 69° und VL Temp. 68° und WP läuft dauernd;

Ist er auf 10 eingestellt geht geht WP aus, d.h. 0 Volumenstrom, und VL Temperatur geht auf 40° zurück und WW-Temperatur verringert sich in ca. 2 Std. auf 40°.

In Mittelstellung in etwa das Gleiche. Da ich totaler Laie bin wäre ich für eine Erklärung sehr dankbar. Ist die elektronische Steuerung wohl defekt?

 

Hubert3

3 ANTWORTEN 3

Das kannst Du über den Aktoren Test heraus finden. Anwählen und beobachten.

Service "viservice", Systemeinstellung und dann zur Kachel.

Ich empfehle auch die Gerätenummer, entweder im Profil oder hier im Post zu hinterlegen, dann kann morgen ein Moderator drauf schauen, das spart Zeit.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L Warmwasser, VX3 8A,12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023

Hallo Hubert3,

 

auf Seite 144 findest du eine Übersicht der verschiedenen Positionen. 

 

https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VSA/6216437VSA00003_1.pdf?#pagemode...

 

Viele Grüße
Flo

Hallo,

 

ich hätte dazu eine ergänzende Frage: Ich frage den Wert des 4/3-Wege Ventils der Anlage regelmäßig ab und die dabei gelesenen Zahlenwerte 0,1,2 sind dazu deckungsgleich und auch im Ereignisprotokoll der Anlage zu erkennen:

 

0S.118 - 4/3 Wege-Ventil in Position (Heiz-/Kühl-) Pufferspeicher

1S.135 - 4/3-Wege-Ventil Auftauen

2S.115 - 4/3-Wege Ventil in Position Trinkwasserbereitung

 

so weit, so klar.

 

Allerdings seher ich auch beim Wechsel des Ventilstatus die Zahlenwerte "3" und "4" (für ca. 20-40 Sekunden jeweils, länger sind diese Werte nie sichtbar). Im Ereignisprotokoll der Anlage sehe ich dafür aber keine Einträge des 4/3-Ventils. Daher kann mir diese Werte nicht erklären.

 

Beispiele für Veränderungen/Wechsel (von gestern und heute):

0  -> 4  ->  2   -> 0

0  -> 4  ->  1  ->  0

0  -> 2  ->  4  ->  0  

0  -> 3  ->  1  ->  0    

0  -> 2  ->  4  ->  0  

0  -> 1  ->  3  ->  0 

 

(Natürlich gibt es zusätzlich auch "direkte" Wechsel, wie z.B. 0->2->0 und 0->1->0).

 

Ich kann mir da keinen Reim drauf machen und auch keine Regelmäßigkeit erkennen.

Welchen 4/3-Wege-Ventil-Positionen entsprechen die Zahlenwerte "3" und "4"?

 

Danke.

 