Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Drehzahl Ventilatoren im Heizbetrieb Vitocal 200S

Hallo,

Ich kann für mich nicht ganz verstehen, warum die Ventilatoren der Ausseneinheit der Vitocal 200 S C10 mit der Wo1C Regelung immer auf 100 Prozent laufen müssen?

 

Auch wenn der Verdichter zb. mit einer geringen Leistung arbeitet?

 

Beim Kühlbetrieb im Sommer werden die Ventilatoren entsprechend angepasst. 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

wie sieht die Kodierung 7401 aus?

 

"7401 Regelstrategie Primärquelle"

dort sollte als Default 1 stehen "Drehzahlregelung abhängig von der Leistungskennlinie des Verdichters"

 

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

17 ANTWORTEN 17

Hallo Michl_80,

 

das hängt damit zusammen, dass der Kältekreis durch die hohen Drehzahlen versucht, die Verdampfungstemperatur und somit die Effizienz der Anlage zu erhöhen. 

 

Viele Grüße
Flo

Auf wie viele Stunden Volllast sind denn die Lüfter ausgelegt ?

Von Viessmann ist dazu wohl keine Antwort zu erwarten, daher könnte man im Datenblatt des Zulieferers nachsehen oder diesen fragen.

Kenne nur 40.000 h bei Standardbelastung, also unterhalb der Volllast.

 

Evtl. hilft das hier weiter bzgl. Anfrage:

Gelöst: Vitocal 200-S Lüftermotor wird immer lauter - Viessmann Community (viessmann-community.com)

Morgen, danke.

Aber das die Lüfter im Heizbetrieb gar nicht modellieren das kann ich nicht verstehen? 

Sollte doch der Sinn sein einer Modulation,oder?

 

Hallo,

 

wie sieht die Kodierung 7401 aus?

 

"7401 Regelstrategie Primärquelle"

dort sollte als Default 1 stehen "Drehzahlregelung abhängig von der Leistungskennlinie des Verdichters"

 

VG 

@qwert089  

Werd mir das heute abend ansehen.

 

Wobei im Kühlbetrieb modellieren die Ventilatoren ja.  Das ändern der Parameter betrifft ja sowohl den Kühl als auch den Heizbetrieb. 

Der Parameter 7401 ist mit 0 angelegt.

 

0 ist "Regelung auf konstante Drehzahl"

 

bei deinem Modell ist sonst nur Option  1 erlaubt  "Drehzahlregelung abhängig von der Leistungskennlinie des Verdichters"

 

Diese Option habe ich auch so in mehreren Abnahmeprotokollen von 200-S gesehen.

 

Hol dir aber noch mal das ok von Florian.

 

Beim Kühlen sind vermutlich  die Bedeutung der Parameter 7401 und 7340 Betriebsweise Sekundärpumpe genau anders rum , weil die Bedeutung  primär und sekundär Kreis wechseln.

Wenn bei 7340 eine Drehzahlregelung aktiv ist, gilt das beim Kühen für den Lüfter,

Dafür dürfte deine Pumpe beim Kühlen Vollgas laufen.

 

@Flo_Schneider  bitte um deine Info 🙂 Danke

@qwert089 

Ich habe den Wert von 0 auf 1 gesetzt.

Aber eine Modulierung der Ventilatoren findet nicht statt 

9 Prozent Verdichterleistung ist gleich 500 RPM. 

Sind hier auch noch andere Parameter im Spiel? 

@Flo_Schneider 

könntest du die Parameter checken, warum meine Ventilatoren nicht Moduklieren?

Der Wert 7401 ist auf 1 gesetzt.

 

@Flo_Schneider hattest du schon Zeit wegen meines Anliegen, vielen Dank.

 

Danke für die Info

Prim.Quelle.JPG

@qwert089 Kannst du mir erklären was der Parameter 7400 ist?

Danke dir.

@Michl_80 

Hast du denn  keine Serviceanleitung zu deiner Regelung???

 

Wert  | Bedeutung
„0“ Keine Drehzahlregelung, z. B. bei Standard Umwälzpumpe (stufig)
„1“ PWM-Signal von Regler- und Sensorleiterplatte (Stecker a:DA)
„2“ Ansteuerung über PWM-Signal von Reglerund Sensorleiterplatte (Stecker a:DA)
„3“ Ansteuerung über analoges Spannungssignal vom Kältekreisregler (0 bis 10 V

 

Bei andere 200-S sieht das so aus.

7400 Param.JPG

Danke dir, Serviceanleitung habe ich bei mir. Mich wundert das mit diesem Parameter die Sekundärpumpe gemeint ist? Diesen Parameter hätte ich eher unter dem Punkt Hydraulik vermutet.

Hat aber nichts mit der Ansteuerung der Ventilatoren zu tun?

die Anleitung gilt sowohl für Sole WP als als auch für Luft WP

beide mal ist da die Primärquelle

 

 

7400 Param2.JPG

Hallo @qwert089 , aktuell ist der Wert "0" hier hinterlegt

Ob der Kältekreisregeler ein 0-10 Volt Signal ausgibt, glaub ich eher nicht.

Bei mir ist ein thermisches Expansionsventil verbaut. Kein EEV.

 

Müsste dann die Option "2" sein.

 

Aber wie gesagt wundert es mich, daß im Kühlbetrieb die Ventilatoren modellieren 

 

 

Nur für drehzahlgeregelte Ventilatoren
oder Primärpumpen („Betriebsweise
Primärquelle 7400“ von „1“ bis „3“).

Laut einem älteren Post müsste das die passenden Anleitung sein:

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7502078

 

7401 Regelstrategie Primärquelle: Wert Bedeutung
„0“ Regelung auf eine konstante Drehzahl
„1“ Drehzahlregelung abhängig von der Leistungskennlinie des Verdichters
„2“ Drehzahlregelung abhängig von Kennlinie Außentemperatur-Verdichterleistung
„3“ Drehzahlregelung abhängig von der Differenz zwischen Primäreintritts- und Primäraustrittstemperatur (PID-Regelung)

 

Ich  weiss es nicht!

An deiner Stelle würde ich es einfach ausprobieren.

Thilo aus dem deinem anderen Beitrag hatte da glaube ich auch schon mal getestet.

 

Du hast ein Airwell Aussengerät?

Die haben eigentlich auch ein EEV

Top-Lösungsautoren