Im April 2024 wurde wegen eines Lecks der Verdampfer ausgetauscht., durch den viessmann Kundendienst.
Im Jan 2025 bemerkten wir eine sehr starke Vereisung, sodass der untere Ventilator auf dem Eis entlang schleifte. Wir haben sie dann manuell enteist.
Jetzt im Nov 2025 bei -2 Grad das gleiche. Installateur informiert, er weiß leider auch keinen Rat, Kundendienst unerreichbar, da sie zuviel zu tun haben. Was kann ich als Laie tun?
Als Laie nur manuell enteisen.
In der Heizperiode ist es ganz normal, dass WP schnell vereisen. Relativ niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit sind geradezu Garanten dafür.
In der gleichen Straße hat ein Nachbar das gleiche Model, aber es verreist nicht so stark, daher kann man die starke Vereisung nicht nur auf das Wetter schieben. Was also könnte die Ursache sein? Kann ich Einstellungen verändern, die das Abtauen begünstigen?
Dass du dich hier mal nicht täuschst. Du weisst ja nicht, welche Temperaturen der Nachbar bei sich eingestellt hat. Vielleicht hat er auch einen Puffer, wo die WP nur 2x nachlegen muss ?
Grundsätzlich kann man sagen: Je tiefer die Temperaturgrenzen, desto weniger muss der Verdichter leisten.
Natürlich kann auch ein Defekt vorliegen(wie z.B. zu wenig Kältemittel), aber davon würde ich momentan nicht ausgehen, da das Vereisungsproblem wohl nur in Nähe Frostgrade auftritt oder ?
Hallo CO2025,
bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.
Viele Grüße
Flo
Vitocal 200-S
7571446801980110 Herstelljahr 2018
Mittlerweile habe ich auch die Abrechnung für 2025: Sie verbraucht etwas über 7000kW/h !!!! Zuvor hatten wir Verbräuche, die um ca 5000 kW/h liegen. Kann es sein, dass grundsätzlich etwas mit den Einstellungen nicht stimmt?
Dafür wissen wir zu wenig. Wie gross ist die zu beheizende Fläche ? Wie gross ist der WW- Speicher ? Oder gibt's gar eine Vitotrans ? Radiatoren oder FBH ?
Du hast immerhin 16kW zur Verfügung. Da muss dein Haus aber schon sehr gross sein. Wenn das Teil mal nicht überdimensioniert ist ?!
Danke, da deine Anlage nicht aufgeschaltet ist, kann ich leider nicht darauf zugreifen, um sie mir einmal genauer anzusehen. Eine Anforderung für eine Überprüfung durch unseren Technischen Dienst ist hierzu noch nicht erfolgt.
Viele Grüße
Flo
Hallo, wie kann ich eine Verbindung herstellen? Gibt es dazu eine Anleitung? Wir hatten 2024 Juni einen viessmann Techniker da, der den Verdampfer der Außeneinheit ausgetauscht hat.
Dazu benötigst du eine Vitoconnect, welche via Optolink mit der Wärmepumpenregelung verbunden wird.
Viele Grüße
Flo