Artikelnummer zu Ventilator für Vitocal 200-S

Hallo Flo, ich versuche bei euch im Viessmann Shop den Ventilator zu einer Vitocal 200-S / 201 D.08

zu finden um ihn zu bestellen. Die Seriennummer der Anlage lautet: 7745737804267110. Besten Dank!

12 ANTWORTEN 12

Nur so am Rande, wenn die Lager defekt sind (Geräusche)  so kann man die wechseln, für einen Bruchteil  vom Preis eines kompletten Lüfters.

 

 

Vitocal 200-S D09 - alles in DIY Montage, what else.

Hallo Bea_Haag,

 

der Ventilator hat die Bestellnummer 7856458.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Guten Morgen Flo & Küstenpumpe, vielen Dank für eure Hilfe! Die Anlage macht die Störung 4A, also low temp. evap (zu tiefe Verdampfungstemperatur). System/Kältekreis wurde kontrollier und neu befüllt. Leitungen (da relativ lang, 20m) mit Stickstoff durchgespült. Die Störung kommt täglich (aber erst nach Stunden, in denen die Anlage normal läuft). Alle Messungen i.O. aber die Werte sind tiefer als bei der IBN. Der Ventilator hört sich etwas komisch an, als würde er leicht schleifen. Würdet Ihr hier auch erstmal nur die Lager wechseln? Oder habt ihr noch eine Idee, was die Störung verursachen könnte? 

LG & einen guten Start in den Tag

Danke für die Info. Mach bitte mal ein Bild von den Systeminformationen unter Diagnose sowie eins von der Kältekreishistorie.

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

 
20250902_142208.jpg
20250902_150547.jpg

Hallo Flo, besten Dank für deine Antwort. Anbei wie gewünscht Meldungshistorie & Kältekreis. Hilft das schon mal?

 

Für die Systeminformationen  müsste ich nochmal jemand vorbeischicken. Mache ich, wenn das andere nicht ausreicht. Merci & LG Bea

 

Danke, bei deiner Anlage sollte der Kältekreis geprüft werden. Die Meldungen geben an, dass die Verdampfungstemperatur zu niedrig ist. Mögliche Ursachen sind ein nicht korrekt arbeitendes Expansionsventil oder 4-Wegeventil sowie eine nicht korrekte Kältemittelmenge. Natürlich kann auch ein stark verschmutzter Verdampfer für diese Meldung sorgen. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo, diese Anlage hat sich leider wieder gemeldet. Nach dem Ersatz des Ventilators lief sie mehrere Tage störungsfrei. Könntest du mir folgende 4  Artikelnummern für euren Shop angeben? Es geht wieder/ immer noch um die Vitocal 200-S / 201 D.08 (Seriennr. 7745737804267110):

- Niederdrucksensor

- EEV und/oder Steuerplatine der Ausseneinheit

- Sauggasfühler

- Einspritzventil Motor (Emerson)

 

Besten Dank und einen guten Start in den Tag!

LG

Bea

Hallo Bea_Haag,

 

Niederdrucksensor - 7833089

Leitungsbaum Temperatursensoren - 7859520 (Sauggassensor ist hier mit dabei)

Platine EEV - 7868412

 

Was meinst du hiermit genau "Einspritzventil", das Expansionsventil?

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hallo Flo, super besten Dank! Ja genau, ich meine das Expansionsventil. Wenn ich diese Artikelnummer noch bekomme, platziere ich meine Bestellung😊

Vormontage Expansionsventil - 7898244

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren