Guten Morgen Flo & Küstenpumpe, vielen Dank für eure Hilfe! Die Anlage macht die Störung 4A, also low temp. evap (zu tiefe Verdampfungstemperatur). System/Kältekreis wurde kontrollier und neu befüllt. Leitungen (da relativ lang, 20m) mit Stickstoff durchgespült. Die Störung kommt täglich (aber erst nach Stunden, in denen die Anlage normal läuft). Alle Messungen i.O. aber die Werte sind tiefer als bei der IBN. Der Ventilator hört sich etwas komisch an, als würde er leicht schleifen. Würdet Ihr hier auch erstmal nur die Lager wechseln? Oder habt ihr noch eine Idee, was die Störung verursachen könnte? LG & einen guten Start in den Tag