Ich habe eine Vitocal 250 A mit witterungsgeführter Regelung. In dem Zeitprogramm gibt es drei Einstellungen für die "Heizung": Reduziert, Normal und Komfort. Diesen 3 Werten können entsprechende Raumsolltemperaturen zugewiesen werden.
Welche Heizkurve wird in der App angezeigt?
Ich war der Meinung, dass je nach dem aktiven Zeitprogramm die entsprechende Heizkurve angezeigt wird. (Reduziert, Normal oder Komfort). Dem ist aber nicht so. Ich meine, dass immer die Heizkurve für "Normal"
angezeigt wird. Ist das richtig so?
Danke.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die für die Werte Komfort und Reduziert gewählten Temperaturen verschieben die Heizkurve. Dies geschieht auch wenn sie die Normaltemperatur verändern. Probieren sie es aus. Ändern sie die Normaltemperatur und sehen die sich dann vorher/nachher die Heizkurve an. Die Änderung hat keinen Einfluss auf die Steigung oder das eingestellte Niveau, sondern ist eine weitere Größe die verwendet wird.
Genau dies würde funktionieren. Interessant ist, dass für die Anzeige die Werte in der Heizkurve gerundet werden. Dies führt dann manchmal zu kleinen Knicken in der Kurve🙂
Hallo,
Heizkurve gibt es für jeden Heizkreis nur eine einstellbare.
Gruß
Die für die Werte Komfort und Reduziert gewählten Temperaturen verschieben die Heizkurve. Dies geschieht auch wenn sie die Normaltemperatur verändern. Probieren sie es aus. Ändern sie die Normaltemperatur und sehen die sich dann vorher/nachher die Heizkurve an. Die Änderung hat keinen Einfluss auf die Steigung oder das eingestellte Niveau, sondern ist eine weitere Größe die verwendet wird.
Die Heizkurve wird nicht verschoben sondern die Temperaturänderungen verschieben nur das Niveau nach oben oder unten.
Gruß
Wenn die Kurve, d.h. das Niveau geändert wird, ohne die Steigung zu ändern, stellt dies eine Verschiebung in y-Richtung dar. y=mx+a (vereinfacht). m= Steigung, a=Niveau.
Wobei das Niveau (a) durch zwei Parameter definiert wird, zum Einen durch die Normaltemperatur (bzw. Komfort und Reduziert) und zum Zweiten durch den Wert des Niveaus (Offset) den der Benutzer bei der Heizkurve angibt.
Vielen Dank für die Antwort.
Es ist also wie ich bereits vermutet habe. Es wird nur die Heizkurve unter Normaltemperatur angezeigt. Die entsprechende Heizkurve für die Temperatur "Reduziert" wird nicht angezeigt. Um sie sichtbar zu machen, muss die Normaltemperatur auf die Temperatur "Reduziert" eingestellt werden und dann ein Screenshot fertigen.
Richtig?
Danke.
Genau dies würde funktionieren. Interessant ist, dass für die Anzeige die Werte in der Heizkurve gerundet werden. Dies führt dann manchmal zu kleinen Knicken in der Kurve🙂