Hallo Forum,
wir planen den Umstieg von einer alten Gasheizung auf die Vitocal 252-A Wärmepumpe.
Das Haus hat 120 m² und wird mittels Fußbodenheizung beheizt.
Der errechnete Wärmebedarf beträgt ~6.4kW/h.
Solaranlage mit 10kW Leistung und 10kW Speicher ist vorhanden.
Im Gespräch mit einem Heizungsinstallateur wurde die Außeneinheit AWOT-MEAC-AF 251 in A06- und A08-Ausführung betrachtet und die folgenden Werte ermittelt.:
Leistung | Heizstableistung | Heizstabeinsatz | Laufzeit im Jahr | |
A08 | 7,32 kW | 8kW | 5,5% | 4453 h |
A06 | 6,28 kW | 8 kW | 8,8% | 4478 h |
Wir tendieren auf Grund eines Elektroautos zu der A08, da sie nur 20h weniger läuft und Heizstabeinsatz 3,3% weniger ist. Das Regelverhalten ist bei beiden Varianten nahezu ident bei einer Vorlauftemperatur von 35°.
Was meint ihr zur Situation?
Egal für welche Anlage du dich entscheidest, den Heizstab würde ich deaktivieren. Habe ich auch so gemacht, den wirst du nicht brauchen.
Hallo,
du verbaust dir auf alle Fälle nichts. Die min. Modulation ist recht ähnlich.
Wenn die nicht gleich doppelt so teuer sein soll, würde ich es auch so machen.
VG
Die kosten fast gleich viel, somit haben wir für dich die Entscheidung bereits getroffen 😉
Wurde eine raumweise Heizlastberechnung erstellt?
Hast ein paar Facts zum Haus, Hydraulik, Heizverhalten, Personen im Haus, usw. ?
ca.120m2, Bj 2003, Fußbodenheizung,3 Personen.....
Die Berechnung erfolgte über die m2 des Hauses.